各位前輩,,我們這里的工程問題有點棘手,, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ,?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激,。
10kv母線橋與主變的連接
近日在投標國產糾結一個問題,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,,我咨詢我們老大,,說要用不銹鋼304制作,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,,均為無磁材料,,我在網上遛了一圈,201加工后會有磁性,,304似乎也會有但是要弱點,,同時都可以用消磁機去退磁。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,,我在糾結能否用201去制作,,各位大俠,,你們這么看?特別有中過標的同行,,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的,?
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,,相序顛倒,,即A變C,C變A,,在不改變母排的情況下,,能否用10KV電纜進行更改連接.
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜,?麻煩各位幫幫忙。
朋友們看看圖,,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,,踩在母線橋外殼上,,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀,![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
大家好,,因為咕設備增容,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里,?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,施工比較方便),?謝謝大家,,如有描述不清的地方請諒解。
圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:
變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,,許多變電所都對主變進行了增容,,并對相關設換和校驗,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,,事實上此項工作非常重要,。當主變增容?,由于阻抗發生了變化,短路電流將會增大許多,,一旦發生短路,,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,,絕緣子間的跨距較長,,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作,。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變?cè)鋈轂槔齺碚務勅绾芜M(jìn)行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題,。 1 短路電流計算 已知#1主變容量?0000kVA,短路電壓為7.42%,,#2主變容量?2500kVA,,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125
巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV ,、額定工頻耐受電壓 38kV ,、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A ,、額定頻率 60Hz ,、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級
10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????
各位大哥我剛做的一個10KV母線橋,,銅母線對外殼的距離不夠125,,只有110,我想加絕緣板可以嗎,?符合國家規范要求 嗎,? 請教請教 謝謝啦~!~,!
請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求,?有圖片嗎,?謝謝!
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,,絕緣等級好,內部無對流空間,,體積也小,,但價格貴,,作長距離供電用(美觀,方便),,一般可用于戶內,,也可用于戶外。還可以直接插接配電箱,,直接配電,。
大家好,,請教一下。10KV母線橋當電流達到1400A,,聲音非常響,。已經停電將所有連接螺栓、絕緣子,、橋身緊固了一遍,,母排截面也符合要求,但還是依舊,。請大家談談想?。謝謝!
我在設計中碰到這樣一個問題:一臺2000kVA/10/0.4kV變壓器采用銅排出線,,低壓側最大短路電流達到40kA,,低壓絕緣子采用WX-01型電車線路絕緣子,機械破壞強度為1960N,,相間距離為0.35米,。對銅排和絕緣子進行動穩定校驗,絕緣子間跨距為0.2米時才能滿足絕緣子動穩定要求,。 請問哪位高手使用過機械強度更高的絕緣子,,以增大絕緣子間跨距?或者有其他辦法可解決絕緣子間跨太小的問題,。
10kV高壓系統,,高壓配電柜雙列布置,架空母聯橋架連接,。中間部分排列為......負荷配出柜,、母聯叉車柜、母聯開關柜,、負荷配出柜......1,、母聯叉車柜、母聯開關柜的先后位置不同有什么影響嗎,?(比如影響到上出線的架空母聯橋架,?或者分段,、保護等其他方面?)2,、上出線從哪個柜出比較好,,是母聯叉車柜上出然后到另一列的負荷配出柜好,還是從母聯開關柜上出好,?(好象和第一個問題有點類似)請指教下,,謝謝!
一組剛送電的ABB UniGear 550 母線橋照片,,發給大家看看,。:)
10*10銅排平放在橋架里,用絕緣子固定,,長度有20米,,現在感覺電磁躁聲很大,人站在低壓配電室時間稍長就難受,。請問各位有沒有什么好的辦法來解決這類問題,,是不是用線排夾就好些?
請教各位前輩:開關柜和母線橋之間,,一個使用銅排,一個使用鋁排,,這兩者之間可以通過哪些方法將銅排與鋁排進行搭接,?或者說是采用何種方法實現銅鋁轉接?