35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
我想問一下,,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,由于我是要做計算,,現在只知道其型號,,要想知道其它的具體參數,在哪里能查得到啊,。
天潤一舟 OPGW 光纖復合架空地線 OPGW光纜,,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也稱光纖復合架空地線)。 把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,,用以構成輸電線路上的光纖通信網,,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜,。 由于光纖具有抗電磁干擾,、自重輕等特點,它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題,。因而,,OPGW具有較高的可靠性、優越的機械性能,、成本也較低等顯著特點,。這種技術在新敷設或更換現有地線時尤其合適和經濟。 光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,,使光能在光導纖維中傳輸,,這在通信史上成為一次重大革命。光纖光纜 質量輕,、體積小,,已被電力系統采用,,在變電站與中心調度所之間傳送調度電話,、遠動信號、繼電保護,、電視圖像等信息,。為了提高光纖光纜的穩定性和可靠性,國 外開發了光
如題,,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:?jiǎn)挝浑娮?,單位電抗或者幫忙選一下:5.3km,4MW,,單芯和三芯分別選多大規格的,。萬分感謝!
請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線、桿塔,、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?
如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?
求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,,急用,。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝
請教,電站35kV架空出線能改電纜出線嗎,,有相關的圖紙提供?,如果可以?lián)系我QQ1109552024
請幫忙看,廠區內采用低壓架空線路敷設,,是采用LJ好還是JKYJV好,,如果采用JKYJV,需要配鋼索嗎,,橫擔和電桿選擇是按01D103選嗎,。圖集上貌似采用的是LJ型。
知識點:架空(絕緣)電纜
已運行20年的架空電纜改為地埋可以嗎,?鎧裝,95平方,。因為角架空劲阌绊懨烙^想改地埋,。不換線可以嗎?在北方,,溫度在-10——5°之間?,F(xiàn)在做有影響嗎?
配電室在建筑物北側,可是從變壓器過來的架空電線在南側,,如何將電纜引到配電室,?相距20米左右。我的想法是從電線桿直接翻下穿鋼管,,不只對不對,?有什么要注意的,?我沒什么施工經驗。還有,,空調和照明回路有必要分箱子嗎,?大約15個柜機空調。當然是一路總進線,。大家?guī)蛶臀野 ?/p>
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米,。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設,。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線,?還是BV,?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY,?JKYY,?)?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后,。歡迎大家的寶貴意見,。
(1)2000KVA的35/0.4KV變壓器,高壓進線電纜應該選擇多大截面,?動,、熱穩定如何考慮?(2)一般35KV變電站的市政進線電纜是多大截面,?
現在有一工程,,原線路是35KV架空線,用鋼管桿,,原線路是雙回線路,,現需要從該桿上引一電纜分支下來,該怎么弄,?具體需要開哪些材料,?我們都沒弄過35KV線路的東西,不知道該咋弄,。要求的時間比較急,,坐等高人給張圖紙。,。,。萬分感謝
JKYJ-10-25mm2查載流量表,25mm2的為173.6.,,為什么選擇標稱截面為25這么大呢,?50除以根號3再除以10乘以1.3=3.75是這樣計算電流嗎?怎么差距這么大呢,?,?10KV輸電線路,50的變壓器和50KW的柴油發電機組
35KV及以下導體及電纜的設計選擇
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),,4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行,?還有其他需要注意的有什么,?謝謝了!
在短路電流計算中電纜線路的阻抗的單位阻抗即Ω/km,,我查了一些資料都是三芯電纜的,35KV是0.12,,6-10KV是0.08,。想請教各位同行,,35KV單芯電纜的單位阻抗值是多少,現在單芯電纜也用的比較多,,大家在遇到這種情況時怎樣算的,?
我公司35kv戶外電纜頭運行一年左右,,周圍環境很臟,電纜頭和避雷器污垢較厚,。遇到惡劣天氣就有閃絡放電現象,,有天下雨竟然在V型分叉處中間的B相著火了。施工方稱------因為環境臟,,戶外電纜頭絕緣電阻降低,,長時間電暈,灼傷戶外頭表面,。1下雨導致泄漏電流越增越大,。2泄漏電流在另兩相電場力作用下,所以中相損傷尤其嚴重,。電纜頭呈V型,,電纜外有污垢,電位向下移動,,在此處形成電場,,泄漏電流對三岔口接地處間接放電,灼傷該部位,。但我覺得施工方在推卸責任,,施工和材料全是他們的。懷疑是他們的責任,。泄漏電流不至于大到讓中相電纜著火吧,!請高人指點!??!電纜頭所用材料燃點是多少?泄漏電流能讓其著火嗎,?