亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關10KV架空電纜的問題,,請進

    我想問一下,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,,由于我是要做計算,,現在只知道其型號,要想知道其它的具體參數,,在哪里能查得到啊,。

  • 求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數

    如題,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:單位電阻,,單位電抗或者幫忙選一下:5.3km,,4MW,單芯和三芯分別選多大規格的。萬分感謝,!

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),,4回電纜可否雙排桿雙層架設,?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么,?謝謝了,!

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 10kV電纜與架空線連接問題求教

    各位老師,,請教一個問題。我們公司有個承建工程,,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎,?應該怎么做,? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,,謝謝啦,。

  • 10kV側電纜及架空線路選型

    10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。,。?!

  • 35kV架空電纜方案是否可行?

    35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m

  • 天潤一舟OPGW光纖復合架空電纜

    天潤一舟OPGW光纖復合架空電纜

    天潤一舟 OPGW 光纖復合架空地線 OPGW光纜,,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也稱光纖復合架空地線)。 把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,,用以構成輸電線路上的光纖通信網,,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜,。 由于光纖具有抗電磁干擾,、自重輕等特點,它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題,。因而,OPGW具有較高的可靠性,、優越的機械性能,、成本也較低等顯著特點。這種技術在新敷設或更換現有地線時尤其合適和經濟,。 光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,,使光能在光導纖維中傳輸,這在通信史上成為一次重大革命,。光纖光纜 質量輕,、體積小,已被電力系統采用,,在變電站與中心調度所之間傳送調度電話,、遠動信號、繼電保護、電視圖像等信息,。為了提高光纖光纜的穩定性和可靠性,,國 外開發了光

  • 架空電纜采用鋼絞線吊環敷設

    如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?

  • 求購:軟銅芯絕緣架空電纜

    求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,,急用,。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝

  • 1-10KV淞江路架空入地改電纜工程

    1-10KV淞江路架空入地改電纜工程

  • 請問10kV,、35kV線路的電纜和架空線造價

    請各位指教一下,,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線、桿塔,、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 求助10kv阻燃電纜型號及材料成分信息等,。

    求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,,最好能告訴這種電纜的發熱量,,燃燒時熱釋放速率,發煙量,,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查,。謝謝

  • 關于電纜的各種型號和表示方法

    一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員,!

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV架空線路部分改為電纜入地的問題

    有一條10kV架空線路最終部分改為電纜,。1、采用電纜在混凝土槽中敷設那種方式,,埋地0.8米深,,算不算直埋?電纜必須選鎧裝嗎?混凝土槽這種輻射方式正規名稱叫什么,?淺槽敷設是指的這種方式嗎?2,、這種敷設方式需要設電纜井嗎?如果需要選是什么規格?3、敷設路徑想選擇在沿規劃道路外1.5米的位置(大概是人行道或者綠化帶下),有什么需要注意的?是不是要避免敷設在灌木從下等等?4,、翻了一下相關過電壓保護規范,,架空轉電纜,如果電纜段的長度超過50米,,需要在電纜兩端均加閥式避雷器,,大家是這么做的嗎?閥式避雷器都選什么型號,?謝謝大家!

  • 關于電纜的型號和規格的解析?,?

    問一個菜鳥級問題,,呵呵,,希望大家幫忙回答下吧?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎,?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,?,?這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,?,?再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,??謝謝,,麻煩告知?。 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 什么型號的電纜能承受---,?

    什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流,?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。?!非常感謝

  • 10kV電纜架空敷設與煤氣管最小凈距

    請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平,、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米?,F(xiàn)設計中兩者交義垂直凈距為700左右,,不知是否符合規范要求?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定,。

點擊加載更多

10kv架空電纜型號

10kv架空電纜型號專題,,為您提供10kv架空電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv架空電纜型號 相關的專業交流討論,,更多10kv架空電纜型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度