以前做小區地規劃,,電這部分地外線都是采用埋地敷設方式。今遇一村長,,叫我?guī)退阋粋€村鎮地電規劃,,要求架空敷設,40多戶新農村地房子,,每戶可以說得上別墅哦,!不知道在規劃這塊,還允不允許搞架空敷設,? 線路都是0.4KV低壓線路了,,如果架空敷設,很有可能是沿著每戶墻(屋)檐走了,,這有什么技術要求沒有,,比如說離墻距離,接線方式,,不會一個三相回路過去,,到每戶時搞T接吧?還望前人指教,。
管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
我設計室外架空采暖(熱水管道,,水溫95/70°)一般用離心玻璃棉絕熱層,保護層采用玻璃鋼,;目前采用聚氨酯和橡塑保溫的形式比較多,,根據熱水溫度和洛陽的氣候條件采用何種保溫形式較好,現在用的聚氨酯直埋熱水管能否用于架空敷設,;橡塑保溫目前有標準圖集和國家規范嗎,?望高手指點。
最近做一個項目,35kV架空線至室外變臺,,按照圖集上用的是裸導線,,我圖上選用絕緣架空導線??墒潜O(jiān)理說不能這么用,,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,還說絕緣導線太重,,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,,還有他說會產生火花是怎么回事?,?,?,?[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
有一段室外架空管道,,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么,?但是我又在外面的居民區發現,,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,,100米長的管道也看不見一個固定支架,,不知道是為什么?請大家幫?,我不知?0米的管道還用不用設置固定支架,,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,,因為施工馬上就開始了,,謝謝大家了
發這個帖子,如果位置不對,,還煩版主幫助挪動,,因為不知道天然氣屬哪里,那就先放到市政吧,。圖中所示為這一棟多層建筑的天然氣主干管,,我有兩點問題:1.圖中天然氣從埋地上返至一層高度,有一個變徑,,這個怎么理解,,為什么要有變徑 啊2.圖中室外架空天然氣管道并沒有刷漆,請問是不是需要刷黃色漆啊,?或者是對于室外架空刷漆都是那些漆,?
200m長室外架空DN800排水管道,有兩個轉彎點,,角度在20~30之間,,管材為焊接鋼管,如何設計支架,,是否需要設固定支架,,是否需設置管道伸縮器,請各位幫忙,。
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV,、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
現廊坊地區一化工廠的廠區消防,甲方已經將廠內道路硬化,,消防管道不能在埋地,,甲方要求架空,架空消防管道該如何防凍保溫,。要是設置干式消防系統又該如何設置,?我以前沒有做過干式消防系統。
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎,?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
2007土建多選中,,有一個選項是,室外架空走廊按維護結構外圍計算面積我知道這句話對,,但記得好像是在天津理工的指南上也有類似題,,它不選,理由要有2.2米,,所以考試中并沒選不知道大家都選了沒,,要是選錯了,那可就太虧了
新做35kv變電站,,設計院圖紙不全,,急需戶外架空線路全部詳細安裝圖!謝謝,! [email protected]
希望能幫助到大家
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計,。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡,。。,。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,,由于線路水平排列,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,,注意導線的張力,,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,,發現上述問題,,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,,也會引起導線的相間短路,甚至斷線,。此外,,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故,。因此在交*,、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。
架空線,,直線分歧桿出來的分支線,,截面可以減小嗎? 如果裝個熔斷器可以減小截面,,那是在分歧桿上裝還是在分出來的第一個桿上裝,?
請教架空線的最大使用應力計算,我是否可使用圖中表4.1.9中的軟導體進行計算?提前感謝您的回復,。
供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,,所以要用架空線路,,設備400kVA,現在要做材料表,,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜、絕緣子,?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號,?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,,請教下下?。?!
請問各位,我們工廠目前總負荷為150MVA,分兩路110KV進線做電源.110KV架空線從上級過來大概8KM左右.如果在一條110KV線路檢修時,另一條110KV架空線 能否帶上150MVA的 負荷? 我好象記得 110KV架空線在15KM 以內最大容量為150MVA 不知道對不對. 請各位指教