  • 線路敷設方式和部位字符

    那位大俠好心,,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些。謝謝,!小弟我最近去工地實習,,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思?

  • 常用線路敷設方式的標注符號

    PR 塑料線槽敷設PC 硬制塑料管敷設FPC 半硬制塑料管敷設SC 薄電線管敷設RC 水煤氣管敷設MR 封閉式金屬線槽敷設CT 電線橋架或托盤敷設K 瓷瓶或拄式絕緣子敷設PCL 塑料夾敷設CP 蛇皮管/金屬軟管敷設QR 鋁合金線槽敷設PL阻燃半硬聚乙烯管敷設AL 鋁皮線卡敷設SR 沿鋼索敷設BE 沿屋架或跨屋架敷設CLE 沿柱或跨柱敷設WE 沿墻面敷設ACE 能進入的吊頂內敷設CE 沿頂棚面或頂板面敷設 BC 暗敷設在梁內CLC 暗敷設在柱內WC 暗敷設在墻內FC 暗敷在地面CC 暗敷在頂板內ACC 暗敷在不能進人的吊頂內

  • 線路敷設方式的字符有什么含義嘛,?如SC

    如SC表示穿鋼管,MT表示穿電線管,,MR穿金屬槽,,SCE表示吊頂內,CC表示暗敷頂板內,,F(xiàn)C表地面下這些字母好像又不是拼音簡寫,,是什么英文簡寫嘛?

  • 電氣圖紙中的線路敷設方式符號

    電氣圖紙中的線路敷設方式符號

    在途中的電線敷設方式具體意思是什么,,那幾個字母各表示什么,?謝謝

  • 500kW發電機組的線路敷設方式,?

    1,、線路在土壤中的敷設方式?2,、線路從1層(地下)到2層的敷設方式,?3,、線路在2層陽臺上的敷設方式?4,、線路進入數據中心機房的敷設方式,?主要有這四部分組成,請問在不同的環境下,,如何敷設,,需要注意哪些問題,?謝謝

  • 火災自動報警系統線路不同敷設方式圖示

    1,、火災自動報警系統各類管路明敷時,應采用單獨的卡具吊裝或支撐物固定,,吊桿直徑不應小6mm,。

  • 請教,,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座,!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎?,??。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教,!

  • 如何選擇導線的敷設方式?

    請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管,。我看資料上有SC、TC,、PC,、FPC、CT,、SR,、請問要怎樣選擇,,望各位不吝賜教。

  • 線路敷設方式標注--剛查的,,應該有用吧

    根據中國建筑標準設計研究所出版的《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》00DX001 73頁規定:線路敷設方式標注穿焊接鋼管敷設:SC穿電線管敷設:MT穿硬塑料管敷設:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC電纜橋架敷設:CT金屬線槽敷設:MR塑料線槽敷設:PR用鋼索敷設:M穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC穿金屬軟管敷設:CP直接埋設:DB電纜溝敷設:TC導線敷設部位的標注沿或跨梁(屋架)敷設:AB暗敷在梁內:BC沿或跨柱敷設:AC暗敷設在柱內:CLC沿墻面敷設:WS暗敷設在墻內:WC沿天棚或頂板面敷設:CE暗敷設在屋面或頂板內:CC

  • 線路敷設方式標注方式及敷設部位的文字代號

    線路敷設方式的文字代號 英文代號 漢語拼音代號用塑制線槽敷設 PR XC用硬質塑制管敷設 PC VG用半硬塑制管敷設 FEC ZVG用薄電線管敷設 TC DG用水煤氣剛管敷設 SC G用金屬線糟敷設 SR GC用電纜橋架敷設 CT用瓷夾敷設 PL CJ用塑制夾敷設 PCL VT用蛇皮管敷設 CP用瓷瓶式或瓷柱絕緣子敷設 K CP 線路敷設部位標注的文字代號 英文代號 漢語拼音代號沿鋼索敷設 SR S沿屋架或層架下弦敷設 BE LM沿柱敷設 CLE ZM沿墻敷設 WE QM沿天棚敷設 CE PM在能進入的吊頂內敷設 ACE PNM暗敷在梁內 BC LA暗敷在柱內 CLC ZA暗敷在屋面內或頂板內 CC PA暗敷在地面內或地板內 FC DA暗敷在不能進入的吊頂內 AC PNA暗敷在墻內 WC QA

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 ,、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 、架空敷設 ,、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片

  • 關于導線敷設方式及避雷的疑問

    1、(電纜就不需要介紹了,,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,,焊接鋼管、pvc管,、金屬線槽,、塑料線槽等等。,。,。 a、如何選用敷設方式,,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b,、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,,疑問有下: a,、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎,?否則怎么將引下線,、等電位引下線連上去? b,、有避雷施工的照片,、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,我想了解一下,。最后,,感謝回復的大神們!??!thx~~~:kiss:

  • 別墅,,討論TC管的敷設方式

    別墅,,討論TC管的敷設方式

    別墅工程,設計圖紙配管為SC管,,TC管,,甲方清單要求這兩種管材為鍍鋅管,TC為薄壁不銹鋼管,,請教大神,,TC是否可以采用JDG管,有沒有圖集或者規范支持,,SC管采用鍍鋅管,,實在是不明白,如圖所示,,請教大神,,

  • 精解電纜的四種敷設方式

    精解電纜的四種敷設方式

    直埋敷設要注意什么,?在什么情況下采用,? 直埋敷設,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞,。 1,、如果不會受到大的沖擊,直接敷設是可以的,。 2,、如果可能受到一些比較大的沖擊,但強度可以控制在一定范圍,,可以考慮鎧裝直埋,。 3、如果外力更大,,就需要采用保護套管了,,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,,節省材料和人工,, 缺點:維護不便,如果要維護,,就需要把覆土挖開,,僅建議用在不考慮維護,或能接受這種維護方式的地方,。直埋時一般是需要墊黃沙的,。

  • 電纜的敷設方式有哪些,?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設,、淺槽敷設、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,在國內,,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的。相比而言,,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方,。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,,也要重新挖開電纜溝,,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,,要結合實際情況,,根據工程條件、環境特點,、電纜型號和數量等因素,,用發展的眼光,按照滿足運行可靠性,、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定,。

  • 有關于線路敷設的一點問題,請教?

    想請教有關于線路敷設的問題! BV阻燃管在地下或是在天棚內敷設時,,應是穿鋼管保護還是穿塑料保護呀,?有沒有什么相應的規范標準呀,?想請教有識之士指點一二,謝謝,! 急切想知道答案,,請快!

  • 火災報警線路敷設的困惑

    <火災自動報警線路施工驗收規范>GB50166-92: 第2.2.4條 不同系統,、不同電壓等級,、不同電流類別的線路,不應穿在同一管內或線槽的同一槽孔內,。那消防控制,消防通訊,警報線路是不是屬于不同系統,、不同電壓等級、不同電流類別的線路?如果是的話,就意味著不能在同一個線槽內敷設了?

  • 求救?。,。±鋬鏊艿姆笤O(shè)方式?。,。。,?!

    各位大蝦,本人有個問題:冷凍水干管應該選擇直埋敷設好還是選擇地溝敷設好呢,?,??因為建筑外觀不允許,,所以只能兩者中采取一種,。如果直埋敷設,那么水管或者水管保溫層壞了的話很檢修,。如果地溝敷設的話,,那這個地溝需做多深呢?