閥門電動裝置工作原理:
DJF-1型電動腳踏兩用風機是用于人防工事,,防空地下室在戰時電源被毀時,,敵方使用原子、化學或細菌武器的情況下,,采用濾毒式通風設備,。腳踏電動兩用風機的經常工作方式是電動。只有在戰時才使用腳踏,。但一旦使用,都是危急情況,,要確保能可靠運轉,。其技術指標的重點,是保證戰時人力驅動情況下,,滿足400人單元的濾毒式通風要求,,同時,考慮到平,、戰結合,,可利用人力驅動電源為人防工事、地下旅館,、餐廳和商場等進行通風換氣,。該風機可進行手動和自動兩種操作方式。我公司生產的人防風機自動控制設備客用于共只改風機的啟停,,用于戰時地下人防系統,。與進風機控制箱、風閥控制箱,、通風方式控制箱,、通風方式信號燈組成人防地下通風系統。
《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,,供電電源應滿足消防電源的要求,,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,,并輸出反饋信號,。 該條第4款又規定,,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,,并具有正常,、開窗和故障三種顯示。
最近接觸兩個項目,,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備,。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,對方回復,,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.
新規范要求一組水泵向多個水箱供水時,,水箱進水管應采用電動閥,,不知哪位仁兄有DN50、DN70,、DN80,、DN100等小口徑閥門及配套的電動裝置的資料,能傳一份的話將不勝感激,。最好先給我講一下以上閥們各應配多大功率的電動裝置,。[email protected]
在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢,?
網速卡,,好不容易穿上的,希望大家有用,!
請問低壓斷路器 比如DW10 DW15 它的電動機合閘裝置原理這些斷路器的跳閘好像都用不到小型電動機 都是通過欠壓線圈跳閘的那么請問是通過什么樣的機械原理來使斷路器合閘的呢,?也就是說電動機的轉動是如何作用于合閘的? 直接作用于操作手柄,? 還是用彈簧儲能的方式,? 如果能有個詳細的解釋或者圖解就好了 謝謝了
露天石油化工裝置的設計消防水量,《石油化工企業設計防火規范》只給估算量,,沒有一個詳細的算法,,能否根據《建筑設計防火規范》,按裝置框架整體體積確定,?
消防泵啟動后的壓力大于消防穩壓裝置的壓力,穩壓裝置出水需要設置止回閥嗎,?已經在出水上設置了蝶閥,,看標準圖集上也是只設立了蝶閥。
該裝置火災危險性為乙類,,占地面積60*165m,,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開,。消防執行以下標準:1,、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2,、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3,、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145,、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計,。豎管連接方式一般為:
進排風機連到室外,暖通要求在風機前加一個電動閥,,當電機停止時可以風管關上,,防止室外冷空氣進來。但這個電動閥應用什么控制呢,?用接觸器嗎,?叫不準?請高人指點,。謝謝,!
一個廠房,,面積大約有1萬平米,劃分成3個防火分區,,請問一個防火分區的火災探測器能否與另外一個防火分區的火災探測器連接起來,。
強度性能閥門的強度性能是指閥門承受介質壓力的能力。閥門是承受內壓的機械產品,,因而必須具有足夠的強度和剛度,,以保證長期使用而不發生破裂或產生變形。密封性能閥門的密封性能是指閥門各密封部位阻止介質泄漏的能力,,它是閥門最重要的技術性能指標,。閥門的密封部位有三處:啟閉件與閥座兩密封面間的接觸處;填料與閥桿和填料函的配和處;閥體與閥蓋的連接處,。其中前一處的泄漏叫做內漏,也就是通常所說的關不嚴,,它將影響閥門截斷介質的能力,。對于截斷閥類來說,內漏是不允許的,。后兩處的泄漏叫做外漏,,即介質從閥內泄漏到閥外。外漏會造成物料損失,,污染環境,,嚴重時還會造成事故。對于易燃易爆,、有毒或有放射的介質,,外漏更是不能允許的,因而閥門必須具有可靠的密封性能,。流動介質介質流過閥門后會產生壓力損失(既閥門前后的壓力差),,也就是閥門對介質的流動有一定的阻力,介質為克服閥門的阻力就要消耗一定的能量,。從節約能源上考慮,,設計和制造閥門時,要盡可能降低閥門對流動介質的阻力,。啟閉力和啟閉力矩啟閉力和啟閉力矩是指閥門開啟或關閉所必須施加的作用力或力矩,。關閉閥門時,需要使
SMC系列作為一種多回轉產品,,控制的閥門工作時閥瓣做直線運動,,如最常見的楔式閘閥、平板閘閥,、截止閥等等,。SMC 多回轉電動裝置的工作特點:1. SMC 系列多回轉閥門電動裝置的輸出軸(驅動空心軸)工作時做多圈回轉并驅動閥桿螺母或閥桿旋轉,進而帶動閥瓣做上下往返運動完成閥門的啟閉(設閥桿軸線垂至于地面),。2. SMC 系列電動裝置的輸出軸為上下貫通,,以保證明桿閥門的閥桿通過或進入。電動裝置單行程旋轉的圈數取決于閥門的口徑和閥桿絲桿部分的參數,。3. 多回轉閥門可由電動裝置完成行程控制關閉或轉矩控制關閉,,也可將兩種控制形式配合使用。SMC 系列產品具有可靠的行程,、轉矩控制性能,。4. 根據輸出轉矩的不同又形成了產品的不同結構型式及尺寸,即不同的機座號。5. SMC 系列多回轉電動裝置共有 9 個機座號,,它們是 SMC-04~SMC-5,。SMC 系列產品的公稱轉矩范圍是由 108N?m~26487N?m,公稱推力范圍由 35kN~1078kN(SMC 系列除 SMC-5 外均能承受閥桿的軸向推力,,其原理在下面有關章節敘述),,一般情況下均
秋高氣爽正是出游的好時節,人多的地方稍有不慎便會釀成火災,。因此,,秋季消防更應該提高警惕。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,,出現災情是水泵無法啟動,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失,。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行,。自動巡檢周期
圖紙簡介: 該圖紙為某廣場幕墻電動開啟裝置節點施工圖,圖紙內容包括玻璃幕墻的詳細設計和構造大樣圖,。 投稿網友: gaoyan001 上傳時間: 2014-05-28
計算工藝裝置的消防水量時,,如果按照建規,還是可以有據可依的,,可是當走石化規時,,規范只是說根據具體情況綜合考慮,列表里只是給出了中型和大型化工裝置的估算消防水量,!