電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
短路計算中,,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,,短路電路的總電阻較小時,,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
現在做設計的多半跟著師傅的圖紙確定低壓回路的短路沖擊電流,,想請各位討論一下,,你在做設計時是如何計算一個插座回路、一條照明回路或一臺動力設備配電回路的短路沖擊電流的,;另外,,計算短路沖擊電流,是否有什么簡便的方法,。
發輸變電每日一題
斷路器短路分斷能力是應該大于ish(瞬時短路沖擊電流),,Ish(瞬時短路沖擊電流有效值)還是I"(短路穩態電流)?為什么,?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
我在礦山工作 遇到一個問題 就是什么是遠端短路和近端短路 具體怎么調試呀 250千瓦的電動機 老工人們把遠端短路調到了2400A把近端短路調到了2000A額定電流290A 請問各位大哥對嗎? 怎么調試呀?謝謝謝謝 感激不盡
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
大家好!現有變電站是一臺20000KVA容量的變壓器,已經帶負載10000KW,請問這時有一臺1000KW的10KV的高壓電機(鼓風機,羅茨風機)直接啟動,對電網電壓的影響有多大?謝謝
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
直接接地系統,單相接地短路,,構成回路,,電流很大。 小接地電流系統,,經消弧線圈或者經高阻接地,,也構成了回路,,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流,? 還是說這個回路因為阻抗腆電流特別小,,比分布電容電流還小,所以忽略了,? 還是怎么著
電線長了,,除了電壓降加大以外,也會使末端短路的電流減少,,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),,會進入過載保護的曲線。這樣的話,,會對導線,、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值,?
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,,會出現什么后果,?
什么是短路沖擊電流
什么是短路沖擊電流專題,為您提供什么是短路沖擊電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與什么是短路沖擊電流 相關的專業交流討論,,更多什么是短路沖擊電流相關內容請?jiān)L問