一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。,?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!
現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確?
如圖,,是不是可以這么連接地線呢,?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a,、b、c,、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2,、避雷器動作,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地。不知我的想法是否正確,。
我廠有一套電子設備,,使用380/208V,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題,?
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,請各位指教?。,。?/p>
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛,?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢,?
看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統,。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,,怎么計算的?希望作過20kV的高手,,不吝賜教?。縖 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>
運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,,如果不接地,,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,,當該電位超過對地放電電壓時,,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,,所以鐵芯要接地,。
工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式,。像家里的電器都會有保護接地的
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,,帶電的繞組與油箱之間存在電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,,場強各異,如果鐵芯不可靠接地,,則將產生充放電
接地變壓器的工作 ,, 接地變壓器只提供中性點接地小電阻,而不需帶負載,。 接地變壓器 屬于無二次的,。接地變壓器在電網正常運行時,接地變壓器相當于空載 ,。 ,,當電網發生故障時,只在短時間內通過故障電流,,中性點經小電阻接地電網發生單相接地故障時,,高靈敏度的零序保護判斷并短時切除故障線路,接地變壓器只在接地故障至故障線路零序保護動作切除故障線路這段時間內起作用,,其中性點接地電阻和接地變才會通過IR= (U為系統相電壓,,R1為中性點接地電阻,R2為接地故障賄賂附加電阻)的零序電路,。 根據上述分析,,接地變壓器的運行特點是; 長是空載,,短時過載。 總之,,接地變壓器是人為的制造一個中性點,,用來連接接地電阻。
對復電變壓器而言,,缺相對變壓器運行沒有影響,,但變壓器缺相,由它供應的三相電壓不正常,,三相負荷不能運行,,所以復電變壓器不允許缺相運行。 變壓器接地有兩種情況,,在我們國家6KV,、35KV小電流接地系統,復電變壓器或線路接地,,可以正常運行,,但接地表明變壓器或線路有故障,需要在 2小時內查出接地故障并處理,。如果2小時內未查出故障,,要停電處理,防止事故擴大,。110KV及以上系統的變壓器,,都是大電流接地系統,接地就會短路跳閘,,不存在接地運行,。
有2個問題不是特別清楚,,想請教各位老師,希望一起討論下,。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么,?2.光伏電站在35kV系統中,接地變(小電阻消?。α阈虮Wo(hù)的動作有無影響,?
z型接地變壓器
z型接地變壓器專題,為您提供z型接地變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與z型接地變壓器 相關的專業交流討論,,更多z型接地變壓器相關內容請訪問