今天看一個高壓柜里面有這個東西,,原來在其他高壓柜里面沒注意過。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V,。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,通過它的電流稱為泄漏電流,,小于1mA,,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),,此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,,過電壓被有效地限制在選定值以下,,進入穩定的短路狀態,從而徹底避免了過電壓危害,。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點。故障排除后,,將其復位即可再次使用,,動作壽命可達上萬次之多,運行穩定可靠,。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的,。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,,有時還造成不應有的分流,。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,,使測量電壓數據不正確,,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,,廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,,輸出電壓很低,。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流,、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故,。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護,。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,,成高阻狀態,。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,,面板上顯示故障的部位,,并有無源信號輸出。當故障排除后,,電路
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一,、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓,、額定電流和短路時的動,、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,,在保護裝置動作時,,誤差不超過10%。(2),、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電,。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器,。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表,; 2),、連接導線應盡量縮短; 3),、兩組電流互感器的型號盡可能相同,,并且負荷對稱。(4),、在同一準確等級下,,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,,并聯時減小一半,。
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,,然而66kV變壓器一次的保護是2CT,;66kV變壓器二次側到3kV系統,,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,,非直接接地系統,。
我在測量電流互感器一次直阻時,,加了100A的電流,,那么電流互感器二次側需要短接嗎另外為什么在給電流互感器打耐壓時,二次側為什么要封起來啊
電流互感器二次接地問題,。,。。,。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢,?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,,后來可能因為容量有些過剩,,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,,1#主變停用,。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,,這樣一次的電流經過分流,,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動?,F(xiàn)在6KVI段的電流大約是800A,,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,,而整定值是1.05A,。因為怕差動動作,業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,,讓我們檢修單位想辦法解決,。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了,。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,,并沒有我們這種情況,。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎,?假如
請問各位大神,,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
求電流互感器二次側差動保護接線圖,,望高手賜教?。?/p>
對于一臺SN = 180MVA,,220/110/10KV,,Y0/y0/d11 的主變壓器,1,、為了進行二次電流相位的補償,,相應的差動保護電流互感器二次也相應接成 d/d/y (△/△/☆),那么,,既然二次接成三角型,,在差動保護范圍內發生單相接地,所生的零流就無法能通過流到保護里,,此時,,差動保護還會動作反映故障嗎?,?,??還有,,二次接成三角型的電流互感器本身就是一個閉合的短路回路,,在發生二次回路斷線時,還會在產生二次產生高電勢嗎,?,??2,、現在的微機主變保護采用了電流自動相位補償,,利用軟件完成,那么主變差動保護電流互感器二次又是什么樣的接法呢,?,??,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
電流互感器二次過壓保護器
電流互感器二次過壓保護器專題,,為您提供電流互感器二次過壓保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器二次過壓保護器 相關的專業交流討論,,更多電流互感器二次過壓保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題