各位大俠,小弟剛入?,請問電壓互感器有什么作用,,有圖片可傳嗎,?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解,?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,,還望各位大俠指點迷津,。
本工程中控制器是通過電流,、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,,從電柜上互感器接過來的電流(5A),,電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,,轉成0~20mA弱電訊號,,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題,。檢查變送器的輸入,,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,,則可能控制器有問題,,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松,。如是,,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,,g. 請與江森維修人員聯系,。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條,。當發現現場的水流開關信號與
目前公司有一國外項目,,需要66KV和132KV電流電壓互感器,需要提供檢測報告,、規格書,、報價。電話號碼:0755--86166839郵箱:[email protected]石工
一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,,工作式其二次回路電流一般多大,?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大,。電流能達到上千安,。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?
電流互感器和電壓互感器的選型是怎么選,?電流互感器的一次額定電流怎么選定,?電壓互感器的型號怎么選定?一次額定電壓怎么選定,?
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,謝謝,!因為不?,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎,?次級有沒有開口三角形,?
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么,??,?在實際設計中不是很注意到這一點,。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”,。就此問題,,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出,。請問后來強手,,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V,?
6KV供電系統,,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,,沒再發生,。請各位高手指教。
問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點,。
電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,
根據電流互感器在額定工作條件下所產生的變比誤差規定了準確等級。準確級是指在規定的二次負荷變化范圍內,,一次電流為額定值時的最大電流誤差的百分值,。國產電流互感器的準確等級有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10級。按照國家標準《電流互感器》GB1208-75規定,電力系統用電流互感器的誤差限值,。帶S的是特殊電流互感器,,要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍;0.1級以上電流互感器,,主要用于實驗室進行精密測量,,或者作為標準,用來校驗低等級的互感器,,也可以與標準儀表配合,,用來校驗儀表,所以叫做標準電流
本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 編輯 電流,、電壓互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA,、TA還有電流互感器不是一匝多,二匝少么,,初級還是1根啊望大神賜教 先行謝過
電流電壓互感器-2015泰萊樣本
請問各位高手 電流互感器和電壓互感器有什么區別和聯系,,它們具體運用在那些不同的場合,。以及依據什么參數來選擇具體的型號,。不同的接線方式具體測量的作用是什么。謝謝各位高手了哈,。
電壓互感器額定電流
電壓互感器額定電流專題,,為您提供電壓互感器額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器額定電流 相關的專業交流討論,,更多電壓互感器額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題