慚愧,因為學藝不精,,我幾乎每天都來這里問問題,。 圖中的第4題,,穿墻套管的額定電流,我原來以為應選擇圖中的回路持續工作電流的出線那個大項(即采用線路的最大負荷電流),,但參考答案給出的是選擇變壓器回路那個大項,,即選擇的是1.05倍變壓器的額定電流,。這是為什么? 提前謝謝您的回復,。
下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選?。?提前謝謝您的回復,。
下面圖片中的內容來自配4,。在下的理解是電器的額定電流大于回路的最大持續工作電流即可,但從圖中標注為紅色的部分可知對用于變壓器回路中的熔斷器則需滿足式5.7-2和3,。請教這兩者(紅色標注的兩部分)是否矛盾,?提前謝謝您的回復。
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 編輯 請問壇內大俠,,我公司今天下午試車了一臺1400KW的10kV電動機,,電動機開關柜的零序過流保護設置是:“4A,0.1S,,跳閘“,,本級變電所(A)進線沒設零序保護,上級變電所(B)饋出A變電所的線路零序三段保護設置是:“4A,,0.2S,,跳閘”,電機啟動瞬間上級變電所(B)零序三段保護動作,,跳掉上級變電所(B)的饋出開關,,下級變電所(A)備投動作,分掉進線,,合上母聯,電動機靠母聯備自投恢復送電,,正常運行起來了,,最后請問,電機本級零序保護不動作而上級變電所饋出線零序動作是否是因為有高壓電纜容抗的影響呢,?不然是應該電機的零序保護先跳?。?!
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求,?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管,。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣???而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜,。謝謝大家。
一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
單位有幾臺6KV高壓電機,其中一臺電機額定功率為2425KW,,額定電流為283.2A,,平常電流在250A左右,近幾天實際電流偶爾能達到277A,。請教大蝦,高壓電機長期在非常接近甚至達到額定電流的工況下運行對電機是否有害,?
為何高壓系統電流很小,,但電纜的額定電流卻很大? 比如1000KVA的變壓器,電流僅60A,為何電纜一般都選3x70或3x95的呢?
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,,多應用于電力傳輸?shù)闹鞲傻馈8邏弘娎|的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜,、YJLV電纜、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,需要用什么規格的高壓電纜,,能不能提供相關的規范,?
直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,,并加蓋保護板,,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊,。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物,。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?
有一10kv線路故障,,變電站開關顯示過流一段跳閘,,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,,故障點為H05環03后續故障,,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,,有電纜和架空線),一切正常,,搶修人員一臺一臺的送,,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,,送低壓開關時,,變電站開關過流一段,重合閘不成功,,后單獨測試該高壓電纜,,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,,為什么是過流一段,。2、為什么高壓送的沒事,,送低壓才發生跳閘,,難道就是傳說中的高阻電纜故障,。3、為什么開始試驗做不出來,,是線路長了嗎,?……請高人指教
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630,, 若是直接算10KV接1000的變壓器,,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,,柜子選1000寬的,!這個1600
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
高壓電纜擊穿
高壓電纜額定電流
高壓電纜額定電流專題,為您提供高壓電纜額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓電纜額定電流 相關的專業交流討論,,更多高壓電纜額定電流相關內容請?jiān)L問