亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 關于熱繼電器的整定電流,。

    公司出產的某固定產品??刂骑L(fēng)機1.5W(星形接法),。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5,。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的,。這電流也太小了

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護,。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行,。實踐表明,,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生,。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來,。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 求其過載保護熱繼電器元件額定電流和整定電流

    口訣: 電機過載的保護,,熱繼電器熱元件,; 號流容量兩倍?,兩倍千瓦?shù)整定。 說明: (1)容易過負荷的電動機,,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護,。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,,也宜裝設過載保護。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器,。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護。 (2)熱繼電器過載保護裝置,,結構原理均很簡單,,可選調熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調至低限,,常造成電動機偷停,,影響生產,增加了維修工作,。若等級選小了,,只能向高限調,往往電動機過載時不動作,,甚至燒毀電機,。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件,。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”,;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值,。

  • 關于PLC輸出接中間繼電器

    有一點不是很明白:PLC 輸出接電感元器件(比如電磁閥線圈)時需要接中間繼電器以防止浪涌電流燒毀觸點,對嗎,?如果正確的話,,那接中間繼電器的話,不是也要接繼電器的線圈嗎,?不會同樣有燒毀輸出觸點的可能嗎,?

  • 繼電器的插孔電流是啥意思?

    繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]

  • 用什么電流繼電器保護好,?

    進相器內的變流器,,初級380V,正常工作電流不超過30A,,次級12V,,工作電流上千安,。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,,不至于引起電機連鎖保護跳車,,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,,謝謝,!

  • 關于沖擊繼電器的動作電流問題,?

    沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定,? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別,?,??

  • 中間繼電器接在跳閘回路,。

    現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,,請問那不是跳閘線圈一直帶電,,這個允許么,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了,。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,,線路圖是不是錯了。那位大哥,,大姐幫幫小弟,。謝謝了。還有 +WC,,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,,常閉觸點,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,,然后接VS1的常閉點,,組成跳閘指示,我的分析是正常情況下是+WC供電,,在空開沒閉合前,,經過中間繼電器KA2的常閉點,跳閘指示燈亮,,在有故障的時候,,+WE通過KA2的常開點供電,跳閘指示燈亮,,請問是這樣分析的么,。

  • 中間繼電器觸點容量的問題

    一個觸點容量為10A,250VAC無源脈沖信號 (時間2秒),,能用到直流220V的控制回路里嗎,?

  • 中間繼電器接點燒毀的原因

    1輔助接點位置不合適 開關在經過多次掉閘后,機械部分有移動,、磨損的現象,,致使輔助接點位置偏移正確位置,在保護動作跳閘時,,輔助接點未斷開時,,出口繼電器已返回,也就是中間繼電器觸點先于輔助接點斷開,,這樣就造成用中間繼電器觸點斷開直流電源而燒毀,。因此在發生事故時,保護雖已動作,,但開關沒有動作,,造成越級跳閘。 2開關跳閘機構卡勁

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,,可將各相熱元件串聯,,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯,。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行,。 測試時,,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,,經2~3min,,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。

  • 中間繼電器選型的探討分析

    中間繼電器可作為保護用,,也可作為自動裝置控制用,,以增加保護的控制回路的觸點數量及容量、擴大控制范圍的提高控制能力等,。然而面對紛繁復雜的現代化電氣產品,,如何合理選擇、正確使用,是控制系統操作,、管理人員密切關注并且必須優選解決的實際問題,。由于我單位的作業場所限制,則更加強了電力系統自動化裝置在運行過程中的特殊性,。要做到合理選擇,,正確使用,就必須充分分析控制系統相應的實際使用條件與實際技術參數要求,,恰如其分地提出選擇中間繼電器以滿足必須達到的技術性能要求,。 根據我們在現場使用中體現出的問題,具體說來,,大致可按以下幾種要素分析研究,,確認所要求的等級。 1 地理位置氣候作用要素 主要指海拔高度,、環境溫度,、濕度、和電磁干擾等要素,??紤]控制系統的普遍適用性,兼顧必須長年累月可靠運行的特殊性,,裝置關鍵部位必須選用具有高絕緣,、強抗電性能的全密封型(金屬罩

  • 關于電機額定電流選擇空開,,接觸器,,熱繼電器的討論?,?

    我們廠子是一個污水處理廠,,生化池潛水攪拌器拖動電機實際額定電流17A,其控制箱內主空開額定電流16A,,主接觸器額定電流15.5,,熱繼電器整定電流9~14A,均小于電機額定電流17A,,電機額定電流重新選擇更換空開,、接觸器、熱繼電器,,以滿足潛水攪拌器安全可靠運行,。應該選擇都是多大的,??,?

  • GL系統過流繼電器的電流整定

    6-10KV線路保護中,,常常用GL-15(GL-25)系列的過流繼電器來實現過流、速斷保護,。GL-15(GL-25)的額定電流值有5A和10A兩種,。應如何選取,?斷路器的過流線圈的額定值是不是總是5A?

  • 對于輔助觸點和中間繼電器的困惑

    請問:1.斷路器的輔助觸點,,是否能做消防的反饋信號,,是否為無源觸點可接消防或其他弱電模塊? 2.若中間繼電器的線圈是DC24V的,,它的輔助觸點能否用在AC220V的控制回路,?請各位指教

  • 淺談中間繼電器的隔離作用

    摘要:介紹了工程實際中運用最多的中間繼電器的隔離作用,針對設備使用中間繼電器過程中出現的常見問題,,通過工程實例做出分析并提出解決對策,。關鍵詞:繼電器;隔離作用,;問題,;對策 隨著工業生產自動化水平的不斷提高,生產工藝對自動控制系統的工作可靠性提出了更高要求,。在自動化控制系統中采用大量的中間繼電器,,其工作的可靠性對控制系統工作的可靠性是至關重要的。如何恰當,、合理地使用中間繼電器,,是控制系統可靠工作的基礎,也是控制系統如何實現智能操作的一大重要前提,。1 控制功能 中間繼電器是在自動控制電路中起控制與隔離作用的執行部件,,廣泛應用于遙控、遙測,、通訊,、自動控制、機電一體化及電力電

  • 中間繼電器能替代接觸器么,?

    請問:中間繼電器能替代接觸器作為小功率電機的接通和斷開控制開關么,好像中間繼電器和接觸器的區別是在于觸點的容量,,以及工作制的不同,。有人說AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一樣的,,我對這點有點搞不懂。

  • 請教問題謝謝關于中間繼電器

    在電流速斷保護電路中,中間繼電器在電路中有什么作用.不用它行不行?只用KS不行嗎?本人外行請大家多多:handshake :handshake :handshake :handshake 指教

  • [請教]中間繼電器線圈正負

    在工作中有的直流中間繼電器(如 歐姆龍)的線圈有正負(產品上有標明)有的直流中間繼電器(如 和泉)上沒有標明,,那么是不是線圈不分正負

點擊加載更多

中間繼電器額定電流

中間繼電器額定電流專題,,為您提供中間繼電器額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中間繼電器額定電流 相關的專業交流討論,,更多中間繼電器額定電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度