型號是HH54P,直流220V的,,今天拿到實物卻不怎么看得懂,有線圈的是13,、14,,14是正極,13是負極,,但是常開常閉就不怎么清楚了,,不好區分公共點
直流繼電器,,有接線圖,如何區分
因斷電延時時間繼電器控制觸電觸點轉換要求,,通常采用雙穩態極化電磁繼電器(又稱為2繞組閉鎖型繼電器)來完成和滿足其觸點轉換要求。其內部線圈以及觸點見圖 所示,。該繼電器內部擁有置位線圈S和復位線圈R,,是一種可以保持置位狀態或復位狀態的閉鎖結構繼電器。當置位線圈S中有電流流過時,,由內部鐵芯,、磁體、銜鐵組成線圈和工作氣隙組成磁路內產生磁通,,并在工作氣隙內建立起磁場,,產生電磁吸力,吸引銜鐵,。在線圈中的電流達到一定值(即動作值)時,,產生的電磁吸力足以克服磁體吸力和接觸簧片產生的阻力時,驅動銜鐵組動作,,銜鐵組兩端推動卡推動接觸簧片,,使動合觸點組閉合和動斷觸點組斷開,從而完成觸點轉換,,并保持置位狀態,。當斷電延時結束后,此時復位線圈R有電流流過(置位線圈已無電流),,工作狀態于置位線圈工作相同,,在最終使閉合的動合觸點斷開、斷開的動斷觸點又重新閉合,。在此使用時應注意置位線圈S與復位線圈R的極性,。
中間繼電器,集成電路型,,作為老式DZ-200系列電磁式中間繼電器的替代產品,,其穩定性,動作速度均優于老式電磁繼電器,;現多用于大型柜體的新建和改造項目中,;其安裝方式分為板前和板后兩種形式,柜體開孔,,則需采用板后安裝的方式,; 中間繼電器原理 線圈通電,動鐵芯在電磁力作用下動作吸合,,帶動動觸點動作,,使常閉觸點分開,常開觸點閉合;線圈斷電,,動鐵芯在彈簧的作用下帶動動觸點復位,,繼電器的工作原理是當某一輸入量(如電壓、電流,、溫度,、速度、壓力等)達到預定數值時,,使它動作,以改變控制電路的工作狀態,,從而實現既定的控制或保護的目的,。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用 ,。
安全第一,,預防為主。 保護電器保護人,,是電氣產品的最基本要求,,也是德力西電氣人一直的心愿。 一,、熱過載繼電器工作原理 熱繼電器是利用電流熱效應原理,,在出現電動機不能承受的過載時切斷電動機電路,為電動機提供過載保護的保護電器,。熱繼電器對電動機進行過載保護時,,將熱元件與電動機的定子繞組串聯,將熱繼電器的常閉觸頭串聯在交流接觸器的電磁線圈的控制電路中,,并調節整定電流調節旋鈕,,使人字形撥
安全繼電器并不是“沒有故障的繼電器”,而是發生故障時做出有規則的動作,它具有強制導向接點結構,,萬一發生接點熔結現象時也能確保安全,,這一點同一般繼電器是完全不同。那么安全繼電器的線路原理是什么樣的呢,?下面本文將以我公司代理的德國威瑯安全繼電器做一個接線原理的介紹,。安全繼電器的內部線路原理:安全繼電器4種應用對應接線圖如下:
相序保護繼電器有四大類產品,分別是三相相序用于監測三相電源(包括相序,、缺相,、欠壓、過壓,、相不平衡等),,從而保護電機及其它裝置。 具體接線圖如下:相序繼電器接線圖相序繼電器接線圖
求一份塑殼斷路器3340AC220V連接DC24V中間繼電器接線圖,!
正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中,?請各位大俠幫幫忙,,感謝萬分。
大家看看繼電器底座上的接線圖示怎么接的,?還請大俠們支支招?我只知道有跟線是接PLC的,、一根是接電腦顯示系統的,,還有一根是零線的(N),還有三根是什么線,,還請大家支支招啊?
時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。時間繼電器是指當加入(或去掉)輸入的動作信號后,,其輸出電路需經過規定的準確時間才產生跳躍式變化(或觸頭動作)的一種繼電器,。是一種使用在較低的電壓
一個觸點容量為10A,250VAC無源脈沖信號 (時間2秒),,能用到直流220V的控制回路里嗎,?
1輔助接點位置不合適 開關在經過多次掉閘后,機械部分有移動,、磨損的現象,,致使輔助接點位置偏移正確位置,在保護動作跳閘時,,輔助接點未斷開時,,出口繼電器已返回,,也就是中間繼電器觸點先于輔助接點斷開,這樣就造成用中間繼電器觸點斷開直流電源而燒毀,。因此在發生事故時,,保護雖已動作,但開關沒有動作,,造成越級跳閘,。 2開關跳閘機構卡勁
中間繼電器可作為保護用,也可作為自動裝置控制用,,以增加保護的控制回路的觸點數量及容量,、擴大控制范圍的提高控制能力等。然而面對紛繁復雜的現代化電氣產品,,如何合理選擇,、正確使用,是控制系統操作,、管理人員密切關注并且必須優選解決的實際問題。由于我單位的作業場所限制,,則更加強了電力系統自動化裝置在運行過程中的特殊性,。要做到合理選擇,正確使用,,就必須充分分析控制系統相應的實際使用條件與實際技術參數要求,,恰如其分地提出選擇中間繼電器以滿足必須達到的技術性能要求。 根據我們在現場使用中體現出的問題,,具體說來,,大致可按以下幾種要素分析研究,確認所要求的等級,。 1 地理位置氣候作用要素 主要指海拔高度,、環境溫度、濕度,、和電磁干擾等要素,。考慮控制系統的普遍適用性,,兼顧必須長年累月可靠運行的特殊性,,裝置關鍵部位必須選用具有高絕緣、強抗電性能的全密封型(金屬罩
現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,,請問那不是跳閘線圈一直帶電,,這個允許么,,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,,線路圖是不是錯了,。那位大哥,大姐幫幫小弟,。謝謝了,。還有 +WC,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,,常閉觸點,,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,然后接VS1的常閉點,,組成跳閘指示,,我的分析是正常情況下是+WC供電,在空開沒閉合前,,經過中間繼電器KA2的常閉點,,跳閘指示燈亮,在有故障的時候,,+WE通過KA2的常開點供電,,跳閘指示燈亮,請問是這樣分析的么,。
有一點不是很明白:PLC 輸出接電感元器件(比如電磁閥線圈)時需要接中間繼電器以防止浪涌電流燒毀觸點,,對嗎?如果正確的話,,那接中間繼電器的話,,不是也要接繼電器的線圈嗎?不會同樣有燒毀輸出觸點的可能嗎,?