亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 80KVA變壓器的額定電流是多少,?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數,。   變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同。                                                                      I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 變壓器母聯額定電流的選取

    在單母線分段接線方式中,,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,,系統可能有三種工作狀態:分列運行,,并列運行,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修),。請問:1,,當兩臺變壓器容量相同時,母聯的額定電流如何選擇,?2,當兩臺變壓器容量不同時,,母聯的額定電流和如何選擇,?

  • 變壓器容量與額定電流的關系

    變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)

  • 400KVA的變壓器次級的額定電流是多少?

    請教各位大師,。我公司一臺400KVA的變壓器,,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載,?超載百分之幾屬正常,?能給個真確的計算公式?謝謝,!

  • 變壓器額定電流的計算公式?

    各位老師,,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢,?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n,。

  • 變壓器一,、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,,系數相乘求。六千零點一,,十千點零六,。低壓流好算,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流,?!?千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 計算差動保護時求變壓器各側額定電流

    配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧,;那么,到底依據哪個來計算呢,?

  • 變壓器低壓側總開關額定電流的選擇?

    兩個問題請教大家:1,、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),看了很多人的圖,,不統一,,有的按照補償后的功率因數計算,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,,請教大家,到底按哪個功率因數,?2,、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次,。

  • 配電變壓器的額定電流的計算方法

    △/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下

  • 已知變壓器容量,,求其各電壓等級側額定電流

    口訣 a : 容量除以電壓值,,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級,。 在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求,。 已知變壓器容量,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5,。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題。

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,現在做比率差動實驗,,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5,、以上的公式是我的理解,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確,, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確,。。,。我困惑了,。。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,,三角側只要除一個根3就可以了,?還是南瑞的鬼東西都不用除的,約定俗稱,?有碰到過這個問題的沒,,求解,快被憋死了~_~!!!

  • 630變壓器低壓側能走多少電流,?

    我們這里工地一臺630箱變,出線兩根185電纜,,兩根95電纜,,明敷500m,現在老板要求再加電纜,告訴他變壓器負載接近飽和,,再加也沒多大意義,,后來要求變壓器廠家來看,增加變壓器通風,,來增加負載,,請問專家,可行嗎,?超負荷使用半年左右,。變壓器出廠整定電流1250a,

  • 開關的額定電流怎么選擇,??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。

點擊加載更多

630變壓器額定電流

630變壓器額定電流專題,,為您提供630變壓器額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與630變壓器額定電流 相關的專業交流討論,更多630變壓器額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度