如題,,在工地上做耐壓試驗時,,先驗相,用萬用表一端接電纜任意一相,,一端接地,,電纜另一端的同一相接地,發現是導通的,,我不明白為什么是通的,用萬用表直接測地電阻是無限大的,,請大神幫忙解惑,。萬分感激!?。,。?/p>
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我們單位目前有個工程,,圖紙設計控制器接地極與控制室內電話接地極公用,接地電阻《1歐姆,,我想問一下地線是讓控制器外殼接地,,防止控制器外殼帶電,,那接地極是起什么作用的,請哪位大俠具體詳細的解釋一下 謝謝
銅包鋼接地棒與銅包鋼接地極雖然就一字只差,,所以很多人都認為這兩種產品沒有很大的區別,,在使用時也經常 混為一體,其實這是這是錯誤的,,這兩種之間還是有很大區別的,。 我們所說的接地極,是放置在大地或海水中的導電元件組,。它可以提供直流電路的一點與大地之間的低阻通 路,,有在一定時間內連續通過電流的能力。 也就是埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極,。接地極就是與大地充分接觸,,實現與 大地連接的電極,在防雷工程中接地極是用多條2m和1.5m長,,的銅包鋼接地棒,,釘于800mm深的溝底,再用銅包鋼 絞線或者裸銅線引出,。
一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,,不宜小于5米。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m,。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,,穿鋼管或其他堅固的保護套。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地,。建筑多屬于一級負荷,,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,,引下線利用柱頭中鋼筋,,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系,。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,,而且還能防止外來的電磁干擾。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,,一般應根據落雷時的反擊條件來確定,。防雷裝置如與電
1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地。 2 發電廠,、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻,。 3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但
在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點,、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地,。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,,以 UPS 而言,,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害,。1,、單點接地 工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系統中的一個結構點看作接地參考點,所有對地連接都接到這一點上,,并設置一個安全接地螺栓),,以防兩點接地產生共地阻抗的電路性耦合。多個電路的單點接地方式又分為串聯和并聯兩種,,由于串聯接地產生共地阻抗的電路性耦合,,所以低頻電路最好
電氣設備因絕緣下降或損壞時,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,,人體一旦觸及就會發生觸電事故,,為了保障人身安全,需要采取保護接零或保護接地措施,。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,,叫做保護,,簡稱接地。有了保護接地,,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,,由于人體電阻與接地電阻并聯,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,,對于人的危險程度就顯著地減小了。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,,也可用于中性點接地的電力系統,。
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要,?
請高手解答一下,,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極,。這兩種有什么區別,?
我現在對工程中經常說到的:重復接地,,聯合體接地,,什么保護接地,直接接地等等,,分不清,,也不明白他們之間的區別,請那位大師可以幫助我,,謝謝,!
我工廠一車間內長約200M,變壓器在車間內,低壓N出來后跟電纜溝的接地接在一起,電纜溝的接地又跟車間建筑物的接地接在一起,從低壓配電室引線到車間控制箱采用4線制(3相加N線),車間內的接地線是從建筑物的接地引過去的,設備就跟該接地連接,我想知道這種接地到底是什么接地方式???是TN-S嗎?如果設備不跟建筑物的接地相連,而是另外跟人工接地相連(有時候單臺設備離房子接地比較遠),那又是什么接地方式?是TT嗎?[ 本帖最后由 yesonmo 于 2009-6-29 16:47 編輯 ]
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不,?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,,
請問虛幻接地現象是什么意思,?
中性線為什么要重復接地,?作用又是什么呢?想必大部分電氣人員都是云里霧里的,。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,,但如果是民用電,配電線路太長,,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,,在配電箱那里中性線再接地,保證用電安全,,即使零線斷也不會發生危險,。這就是它的作用了,總的來說就是為了用電安全和可靠,。
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做,?謝謝!