為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
各位好: 我這里有一臺精密空調,報遠程告警關機,,檢查發現空調漏水檢測板與機房地排(銅片)相接,,就會把空調保險板上的保險管燒毀(保險管5A,,250V)。試問:空調漏水檢測板,,在檢測到漏水是會發生漏水告警,,但是不會把保險管擊穿。為什么與機房地排相接會出現這樣的情況呢,?
知識點:接地電路
知識點:安全電路和裝置
接漏電保護器后側的電路是不是就沒辦法接地了,看了工作原理,,后側電路接地的話會導致流過漏電開關的電流不為零,,漏電開關會保持斷開狀態,整個電路沒法工作
圖片是一個接地檢測電路的原理圖,,對原理圖看的不是很明白,,各位高手能否幫忙解析一下電路接地檢測的原理?謝謝了
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
"活到老,學到老"不知從什么時候開始,成了現今社會的時尚元素,放眼看去各式各類的面向社會的考試彼彼皆是,對于放下書本的已久的,在工作崗位上摸爬滾打數年的各種顏色的"領"同事們來說,可以說是個不小的沖擊,沒辦法現在的社會就競爭激烈呀.[face]lvdou_81[/face]一證壓死人.......所以"自學"的戰士們,應運而生,老一輩的革命家教育我們:"自力更生,艱苦創業",所以同志們,讓我們拿起書來~~~~~加入戰隊之前,請認真閱讀下載幫助 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=189739&fromuid=98973如有技術問題,請投斥到QQ896227198[face]lvdou_54[/face],開始學習......對了還有1條[face
1.基本原則 化整為零,、順藤摸瓜,、先主后輔、集零為整,、安全保護,、全面檢查。采用化整為零的原則以某一或電器元件(如[url=]接觸器
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,,不吝賜教?。?!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
本帖最后由 河北電氣王工 于 2014-5-19 13:42 編輯 周學習計劃公告區 為了讓廣大考友更好的理解教材中的基本知識,、基本概念和基本原理,,在集思廣益中開闊思路、加深理解,,在觀點碰撞中互相提升,,張工培訓團隊特組織開展公共基礎考試免費周學習活動。
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,,問了一下他們,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范?