各位好: 我這里有一臺精密空調,,報遠程告警關機,檢查發現空調漏水檢測板與機房地排(銅片)相接,,就會把空調保險板上的保險管燒毀(保險管5A,,250V),。試問:空調漏水檢測板,在檢測到漏水是會發生漏水告警,,但是不會把保險管擊穿,。為什么與機房地排相接會出現這樣的情況呢?
商場采用5,。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教
背景:空調之前是運行良好的,,有一天不能正常工作了?,F(xiàn)象:空調打開后有時可以運行幾十秒到幾分鐘,接著指示燈熄滅,,看起來像是不通電了一樣。把配電箱空調回路的斷路器斷開,,然后再合上,,再打開空調,現象同前,。但有時空調指示燈也直接不亮,。反復斷開合上斷路器,現象反復出現,。已經排除以下幾種情況:1. 空調自身問題,。我拿接線板接別的插座(非空調回路的),空調可以運行,,運行時間已經超過20分鐘,。2. 空調插座問題。已經檢查,,并且接線也是正確的火,,零,,地的接線位置無問題。判斷:1. 斷路器有問題,。2. 線路有問題(暗線),。有高手幫忙分析一下,這是什么情況,!
大金變頻空調地保護電路可分為:過零檢測電路,、電壓檢測電路、電流檢測電路,、壓縮機排氣溫度保護電路,、壓縮機頂部溫度保護電路、變頻模塊保護電路等,。 (1)過零檢測電路,。該電路故障通常表現為室內機風機唔運轉或室外機唔工作。若用示波器可直接觀察主控芯片IC3(51)腳地波形來判斷,。也可用萬用表電阻擋檢查三極管03是否正常,,以及檢查D7和D8、R7,、R43~R45,、C36是否存在開路、短路,、變值或性能唔良現象,。 (2)電壓檢測電路。該電路故障通常表現為壓縮機唔啟動,、室外機無任何反應及壓縮機出現升頻或降頻運行等,。先通電開機測量室外機主控芯片IC1(14)腳電壓,其輸入AC電壓與DC電壓關系為:當AC電壓為160V時DC電壓為lV:AC220V時DC為2V,;AC242V時DC為2.2V,。如果無DC電壓或DC電壓相差甚遠。通常在測量用戶電源電壓正常地情況下,,以電壓互感器13損壞地可能性較大,。后用萬用表電阻擋檢測T3初次級線圈地阻值。正常時約為225Ω和305Ω,。再檢查分壓取樣電路,,如T3次級整流二極管D4、分壓取樣電阻R23,、電容C24出現開路,、變值或性能唔良。也會導致此類故障,。
空調器單片機控制電路解析.rar
1,、空調電路板電源電路好壞如何判斷? 空調電路板電源電路檢修方法:空調電路板電源電路故障特征一般是保險管完好無損和一開機就燒保險管,。對于前者故障,可用萬用表交流擋測量變壓器初級及次級是否有220V和10-13V電壓,,若有,,再用萬用表直流擋測量7812與7805是否有+9-12V和+5V電壓,這樣即可區分故障部位,。對于后者,,說明電路存在短路,應用萬用表歐姆擋進行阻值檢測,,以判斷電路的短路部位,。同時,還可采用分割法來檢查,,如可通過斷開變壓器初級繞組,,通電試機,如果還燒保險管,,說明燒保險管是由于壓敏電阻或瓷片電容存在短路,,否則,是由于變壓器或整流管等有短路現象,。 2,、空調電路板感溫電路好壞如何判斷? 空調電路板感溫電路檢修方法:熱敏電阻是一個負溫度系數的熱敏電阻,即溫度越高,,電阻越小,,溫度越低,電阻越大,,25度時阻值約為5-20KΩ左右(因機型而異),。因而,可用萬用表歐姆擋測量其電阻值進行判斷好壞,,如果所測量的電阻值為無窮大或很小,,說明熱敏電阻已損壞。 3,、空調電路板繼電器電路好壞如何判斷?
變頻空調微電腦控制電路比定頻空調復雜很多,,并具有故障自診斷和保護功能,通過指示燈的閃爍或顯示屏顯示故障代碼的方式表現出來,。廣大社會維修員沒有廠家技術支持,、
空調原理圖及空調制冷原理, 制熱原理介紹 空調原理圖如附圖所示, 圖中虛線表示制冷狀態,實線表示制熱狀態 制冷過程 制冷時壓縮機高壓出口經過四通閥1-2 到熱交換器進行熱交換,,使過熱蒸汽逐漸變成飽和蒸汽,,進而變成飽和液體或過冷液體,。通過毛細管節流降壓后的制冷劑液體( 混有飽和蒸汽)--- 到室外機截止閥( 也稱高壓閥) <
變頻空調的存在可以說是大大提升了我們的日常生活水平,因此一
本人從事空調冷水機電路維修改造數十年,,精通開利,、約克、日立,、大金,、麥克維爾及國產格力、美的等老牌子的空調機組電路及其控制原理,,除特殊配件貨期以外,,一般故障能在兩三小時內快速處理!保證客戶營業生產不誤,!廣州市內免費上門檢查,,外地酌情收取費用!可提供正規發票,! 由于一些廠家控制主板昂貴(通常2-3萬元),,我這里可提供電路改造(通用控制或PLC控制),更專業;更省錢! 也可以根據客戶要求進行空調系統全智能自動化計算機控制系統,! 詳情可發E-mail:[email protected]或QQ:378189875聯系. 電話:13925047020
在檢修空調器的接制電路時.必須先查電源,,這包括供電電源和控制線路電源。關于供電電源,,應以電力供電部門的有關技術指標為準,。即相電壓波動幅度不大于±10%,電源對稱度要合理,。電源頻率應在50±0.02hz.而且無嚴重諧波,。 電源頻率的誤差偏大及諧波會使電機出現過熱,同時會使芯片產生誤動作,。這一點對于自備發電機組的單位部門要引起注意,。對于部分老工業區還應注意電源供電方式。這些老工業區,,當時為緩解電能的供需矛盾,,供電方式采用四相五線制,即照明線路與動力線路分開,,這種供電方式的零線不能做為動力線路的中心線,,這
過零檢測的作用可以理解為給主芯片提供一個標準,這個標準的起點是零電壓,,可控硅導通角的大小就是依據這個標準,。也就是說塑封電機高、中、低,、微轉速都對應一個導通角,,而每個導通角的導通時間是從零電壓開始計算的,導通時間不一樣,,導通角度的大小就不一樣,,因此電機的轉速就不一樣。1. 電路原理圖
一,、壓縮機
空調型號:控制電腦板型號:傳感器型號:如有具體的各種資料請上傳.供大家享用,我發現目前論壇上空調控制電路都是比較老的材料了,對于維修現在的空調很不好用!!請有關業內人士上傳有關詳細資料!!謝謝!!!!
文件格式:PDF 文件大小:31.1 M(壓縮后分4卷)
空調電路
空調電路專題,,為您提供空調電路相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調電路 相關的專業交流討論,更多空調電路相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度