請問一下最外一圈綠地的長方形線是什么 怎么建梁式筏板基礎模型呢? 梁肋偏心影響的是什么? 求大神 謝謝
我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外,?,?還是怎么個施工法,?,?求個大神賜教。
我這個工程吧,,是框架結構 ,,條形基礎,但是都類似筏板基礎了,,圖集也是選的筏板基礎圖集,!圖集我看了個遍,根本就沒說當兩根梁相交時,,梁縱向鋼筋擺放問題,,施工圖紙上也沒有說明!請問大家,,一般在施工中是短向的梁鋼筋放在長向的上還是下?。?duì)了,,基礎梁的大小都是一致的,!
新手一個請問地下消防泵房做筏板基礎 泵房的一面墻上有3根與水泵房相鄰的辦公樓的框架柱一起做在泵房的墻里面并一起落在筏板上 柱子軸力為1000kn左右 請問這種情況我該如何做這面墻對筏板的沖切驗算?我板厚預估400,,是按平板式筏板基礎內筒抗沖切驗算嗎,?請大家賜教
圖紙簡介: 多層住宅 剪力墻機構 基礎為筏板基礎 圖紙比較簡潔 投稿網友: xiexiaolei1414 上傳時間: 2013-11-04
問題補充:是筏板基礎鋼筋BPB7h=1700X:BC25@200/C28@200TC28/25@200Y:BC25@300(2層)TC28/25@200是什么意思扎法?
不能在單體內做兩種不同受力性能的結構。是這樣的嗎,?還有個問題,,我在算基礎的時候嫌手算復雜,PKPM里的基礎不會用,,我用另一種方法是按照倒樓蓋法,,就是把基礎當成樓板來建一層,地梁就設成主梁,,恒荷載是前面建模后得出的總的N/S,,然后就用PKPM計算出梁板配筋,,我想問下這樣做行嗎?如果行的話,,這樣配筋出來是一層的,,而筏板基礎是要雙層配筋,我的鋼筋應該如何改法,?請大家幫幫我這個新手,! 急等中…………
以前沒接觸過筏板基礎,,想了解下筏板基礎的接地怎么畫,。
如題 很多的接地我都是利用地量基礎做接地的 有時候用-40x40的熱鍍鋅扁鋼在建筑物外圍做成環形人工接地 而且扁鋼距離墻體不小于三米 我是菜鳥 請各位指教
新手看比較合適[ 本帖最后由 wd16 于 2009-12-20 17:56 編輯 ]
急問大師,在圖中焊接和引出外面的鋼筋 應該怎么算量,?該套用什么定額,? 好像定額中沒有主材的價格。是江蘇地區,。俺是新人,,跪求解答。
剪力墻結構中平板式筏板基礎,,1.需要布置板帶或者地基梁嗎?.進入樁筏筏板有限元計算時,,計算模型選擇問題,究竟選擇彈性地基梁板模型還是選擇倒樓蓋模型,?我看參考資料說倒樓蓋模型適用于上部剛度大,,厚筏板,這個東西怎么量化,?3.下部用復合地基時,,pkpm中沒有輸入樁,應該選擇天然地基還是復合地基,,怎么處理,?4.用不用執行筏板布置菜單,因為前面人機交互時已經輸入了筏板,,這里又一個筏板布置,,弄不明白是什么意思?5.交互配筋的3種方式怎么選擇,?沒有布置板帶該怎么選擇,?
遇到幾個問題:1、一樁一柱的筏板,,沖切為何會紅,?不理解pkpm,;2、可否不建抗浮模型,,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不,?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了??![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎,?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,,只要沒有孔洞就行),,筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎,?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150,。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150,。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,,局部是直徑12和14搭接起來的,,在筏板中如何處理?
兩層框架結構,,由于上部荷載較大,,三千多千牛!采用筏板基礎,!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,,那樣很不經濟,!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了,。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用,!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,,肋梁的截面尺寸由什么決定呢,?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的,?大家一起來談論?!呵呵?/p>
我們的基礎時筏板基礎,,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,,四周有梁,,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,,另外在有梁的部位,,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本人第一次作高層,無設計經驗,,設計完成后心里沒底,,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小,? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,,一層普通地下室,各標準層相同,,層高2.90m,總高55m(不含電梯間),。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),,CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,,C30混凝土,。
請問 一高層剪力墻結構建筑28層,地下室一層 ,,采用人工挖孔樁基礎,,單樁承載力特征值為4000,本人想采用800直徑狀身C30混凝土,,之后擴大頭把樁身承載力用足,,基本保證了墻下布樁,可是筏板厚度如何取值呢,,是否還用考慮樁沖切影響呢,,要是考慮筏板取到800也不夠 還要提高混凝土標號,要是不考慮 還有點擔心 要取多少 希望大家給點意見,,拜托,。
筏板基礎 接地
筏板基礎 接地專題,為您提供筏板基礎 接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與筏板基礎 接地 相關的專業交流討論,,更多筏板基礎 接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題