高層建筑平板式筏基設計時,,一般在門洞口下都設置暗梁,,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,,洞口暗梁完全沒必要設置,,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法,!
剪力墻結構的梁式筏板基礎,,門洞下面的暗梁如何設計,?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,,不知依據從何而來,,是按沖切破壞面定的嗎?
平板式筏板基礎,,如下所示
如題,天然基礎,,板式筏板基礎設置暗梁可否取消,。
現有一高層筏板基礎,,筏板有限元法計算,沒加暗梁,,已經施工完地下室了,,可甲方才把圖送給審圖公司。審圖公司說筏板基礎應加暗梁,,但沒說依據規范哪幾條,。 這怎么辦,難道讓施工單位,,把筏板基礎砸開,,再加暗梁?這個也太不現實了,,而且經費啊,,傷不起啊,!拜請哪位高手,,不吝賜教,多謝了.
我們的基礎時筏板基礎,,高跨是1.5M,,低跨的是3.5M,四周有梁,,中間沒有梁,,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
圖紙簡介: 梁式筏板,,我們一般做的都是平板式筏板,,對于梁式筏板,在pkpm計算,, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,,根據扣減關系,,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),,筏板基礎也是這個道理,。這樣理解正確嗎?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150,。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋,、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,,鋼筋不是同直徑通長的,,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理,?
本人第一次作高層,,無設計經驗,,設計完成后心里沒底,,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小,? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,,一層普通地下室,各標準層相同,,層高2.90m,總高55m(不含電梯間),。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),,CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,,C30混凝土。
看了怎么設計板經濟那篇帖子,,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1,、多厚的板設置暗梁,?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,,對樓板負筋的位置也有較大幫助,。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,,2層鋼筋中心間距才100左右,,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,,截面較難控制,。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,,請說明,,我這里還缺乏經驗。2,、如果設置暗梁,,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分?jǐn)傉麄€截面的鋼筋,,滿足計算要求即可,。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢,?
今天上午工地上開始下附加筋,遇到了個問題,,我又是菜鳥,,只好來請教個人達人了。在線等,。 筏板基礎內的電梯坑,,黃色圈圈部分,現在我們需要在這個電梯坑從邊線往坑中間(1.2米米的樣子)布置底面第二層的鋼筋(附加鋼筋),,扣除錨固的那80公分(這80公分上面可以放鋼筋),,還差40公分的位置,,到底怎么弄?怎么弄比較合理,?勞務的技術人員說“沿著電梯坑那個斜坡布置1.2米”這樣肯定不行撒,,個人認為把錨固長度增加讓附加筋剛好放置在上面比較合理。
兩層框架結構,由于上部荷載較大,,三千多千牛,!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,,一般情況不設好象都不滿足,,除非板做的很厚,那樣很不經濟,!現在加入肋梁后,,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用,!不知道是我沒找到還是軟件問題,?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢,?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,,用什么理論算的?大家一起來談論?!呵呵?/p>
遇到幾個問題:1,、一樁一柱的筏板,沖切為何會紅,?不理解pkpm,;2、可否不建抗浮模型,,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不,?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了??![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
根據筏板計算結果配筋時,,計算結果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么該局部板格附加筋應該是平行于X向布置呢還是垂直X向布置呢,?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 編輯 ]
一般平法標注來說是沒有要求話彎鉤,,而是直接一條直線,這條加筋左邊長度未明,,是按通長一樣加到筏板邊彎折12d,?如封邊還是不彎折呢?應該說畫了斷點符號就是說到這里了,,沒有畫彎折就沒彎折吧,?
后天要圖紙會審了,筏板基礎長45米,,寬26米,,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,,不知道到時候會不會提,?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄
在使用樁筏有限元計算的時候,碰到這么一個情況:本人在某工程第一次進行有限元計算的時候,,反力超限,,但,緊接著再算一遍,,可以通過,。問了別人原因,別人解釋說,,可能是由于第二次計算重新賦值,,才能通過。,。,。?,F(xiàn)在問題來了,,試了很多遍,所有第二次計算的時候,,基床系數統統變?,。。,。打開計算結果查看最大反力,,也是沒有數據。,。,。求大神帶帶我:'(
要設計一個大型設備,,總工說要設計成圓形樁筏基礎,但是我用JCCAD設計的卻只能是矩形筏板,,請問這個能按面積歸成圓形筏板嗎,,謝謝!