高層建筑平板式筏基設計時,,一般在門洞口下都設置暗梁,,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,,洞口暗梁完全沒必要設置,,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法!
剪力墻結構的梁式筏板基礎,,門洞下面的暗梁如何設計,?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,,不知依據從何而來,,是按沖切破壞面定的嗎?
如題,,天然基礎,板式筏板基礎設置暗梁可否取消,。
平板式筏板基礎,,如下所示
現有一高層筏板基礎,筏板有限元法計算,,沒加暗梁,,已經施工完地下室了,可甲方才把圖送給審圖公司,。審圖公司說筏板基礎應加暗梁,,但沒說依據規范哪幾條。 這怎么辦,,難道讓施工單位,,把筏板基礎砸開,再加暗梁,?這個也太不現實了,,而且經費啊,傷不起??!拜請哪位高手,不吝賜教,,多謝了.
兩層框架結構,,由于上部荷載較大,三千多千牛,!采用筏板基礎,!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,,除非板做的很厚,,那樣很不經濟,!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了,。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用,!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,,用什么理論算的,?大家一起來談論下！呵呵?/p>
今天上午工地上開始下附加筋,,遇到了個問題,我又是菜鳥,,只好來請教個人達人了,。在線等。 筏板基礎內的電梯坑,,黃色圈圈部分,,現在我們需要在這個電梯坑從邊線往坑中間(1.2米米的樣子)布置底面第二層的鋼筋(附加鋼筋),扣除錨固的那80公分(這80公分上面可以放鋼筋),,還差40公分的位置,,到底怎么弄?怎么弄比較合理,?勞務的技術人員說“沿著電梯坑那個斜坡布置1.2米”這樣肯定不行撒,,個人認為把錨固長度增加讓附加筋剛好放置在上面比較合理。
遇到幾個問題:1,、一樁一柱的筏板,,沖切為何會紅?不理解pkpm,;2,、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不,?知道的兄弟姐妹們指點下,,謝謝了!,![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
根據筏板計算結果配筋時,,計算結果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,,那么該局部板格附加筋應該是平行于X向布置呢還是垂直X向布置呢,?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 編輯 ]
一般平法標注來說是沒有要求話彎鉤,而是直接一條直線,,這條加筋左邊長度未明,,是按通長一樣加到筏板邊彎折12d?如封邊還是不彎折呢,?應該說畫了斷點符號就是說到這里了,,沒有畫彎折就沒彎折吧?
圖紙簡介: 梁式筏板,,我們一般做的都是平板式筏板,,對于梁式筏板,在pkpm計算,, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
我們的基礎時筏板基礎,,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,,四周有梁,,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,,另外在有梁的部位,,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎,?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,,只要沒有孔洞就行),,筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎,?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150,。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150,。這個是不是類似于樓面結構板,,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,,在筏板中如何處理,?
看了怎么設計板經濟那篇帖子,,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法,。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁,?本人做過150~400厚的樓板或底板,,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助,。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,,截面較難控制,。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,,請說明,,我這里還缺乏經驗。2,、如果設置暗梁,,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分?jǐn)傉麄€(gè)截面的鋼筋,,滿足計算要求即可,。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢,?
本人第一次作高層,,無設計經驗,設計完成后心里沒底,,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是?。?工程概況:地上十八層剪力墻結構,,一層普通地下室,,各標準層相同,,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),,CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土,。
框架多層帶1層地下室,,持力層卵石層,400KPASATWE-8計算 生成傳給基礎的剛度,,輸入地堪資料,,然后交換輸入,到最后一步生成彈性地基梁數據時,,卡藍條了,。我特意建了個規則的簡單模型試驗,依然卡藍條,。小弟非常疑惑,,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 編輯 ]
農村親戚一房屋正在建造,,發現圖中明梁不美觀,想用暗梁,,圖中紅線部分,,請各位前輩指點指點!,,急,!
一塊筏板中的獨立基礎長寬都是4m(B*A).基礎底板鋼筋有個附注是這樣寫的:“當基礎邊長大于或等于2.5m時,底板鋼筋按0.9A,,0.9B交錯布置,,且外邊第一根鋼筋通長布置”。請問大蝦們,,這句話時什么意思,,是不是底板鋼筋的間距是3.6m一檔?外邊第一根通長布置,,是不是指這根鋼筋要跟底板鋼筋鏈接,,而不是只要有個錨固長度在筏板里就可以了?