第一類:制造、儲存火工品等,,造成巨大破壞和人身傷亡,;具有0區或20爆炸危險場所的建筑物,;具有1區或21區爆炸危險場所,。<
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
本帖最后由 中石化海南油庫 于 2015-3-10 08:52 編輯 請問,輸油管線每段的平行跨接線都必須與防雷靜電接地網相連嗎,?能不能每隔30米做一次跨接線,,每隔200米做一次防雷防靜電接地與接地網相連呢?以前的圖紙如下:
一,、避雷塔的一般高度 避雷塔的高度并非固定數值,,而是根據其保護對象、安裝地點的雷電活動特性,、周圍環境等因素綜合確定,。一般來說,避雷塔的高度范圍大致如下: 1.獨立避雷塔:主要用于開闊場地、高大建筑物,、重要設施(如油庫,、化工廠、通信基站等)的雷電防護,。其高度通常在15米至60米之間,,甚至更高。對于特別需要防護的大型設施,,避雷塔高度可超過100米,。例如,風電場的風機避雷塔通常高度在30米以上,,以適應風機塔筒的高度,。 2.建筑物附屬避雷塔:設置在建筑物頂部,與建筑物主體結構相融合,。此類避雷塔高度一般根據建筑物本身的高度及防雷等級要求來確
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
知識點:接閃器
知識點:接閃器
假設有兩幢民用建筑,一酒店,,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,,功能不同,建筑互相不連通,,基礎不連,,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,,所以統一按一類高層考慮,。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,,此時很困惑,,不知防雷如何做,?分開還是統一考慮。
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,,同樣的輸入數據,,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,,僅有防雷計算,。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物,。 (下載需要 2 積分,,如何賺取積分)
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,,(注:沒有原來的圖紙,,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,,不知這樣可以嗎?如果可以的話,,又要注意那些問題呢,?請各位幫忙解答,先謝謝了,!
小型石油庫、液化氣站,、加油站防雷裝置 http://www.tj-spd.cn/fanglei/fa/365.html