亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎,、支架、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,,護口牢固,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎,?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,,啟動該區域的放火門,,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,,謝謝!

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二,、三層是辦公場所,,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,分為三個回路,,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么,?具體怎么分,,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,,

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電,。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理,。請教指點,。

  • 消防,!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵,、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備。,。,。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,,老板在催圖紙了

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教,!

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍,。確保設備的正常運行,。2、每季度或半年(視消防工程大?。┻M行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3,、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6,、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,,協助處理日常問題,。

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線,、事故廣播線,、直接泵采用BVR1.5MM2,;電源線為BVR4MM2,;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1,、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線,?2、到光電感煙探測器,、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線),、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警,、水流指示器報警,、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3,、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是,? 上訴是一個線出來的大致情況,,請前輩指教!

  • 消防自動報警系統另類聯動的探討

    隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性,、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,,那么,,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2,、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎,?3、應該如何聯動,?4,、需要如何規范聯動接口?

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感,、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接,?

  • 愛德華EST3消防報警系統

    愛德華EST3消防報警系統的中文說明書

點擊加載更多

油庫消防報警系統

油庫消防報警系統專題,為您提供油庫消防報警系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與油庫消防報警系統 相關的專業交流討論,,更多油庫消防報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度