屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,,保護半徑96m,。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎,?建筑物高度71m(包括構架)
某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,,但誤為“圓管”,,施工方按圓管施工,,現已損壞。 現擬重做,,問: ① 原設計φ16圓鋼,,有何依據(查標準,似未看到該描述),; ② 重做的話,,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼,。 (據業主說,,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,,是否準確,?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),,或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝,!
裙樓外圍圈梁干掛石材,,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2,、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的
求04sg518-3圖集、帶f的啊
圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎,?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,,只能自己制作,。但我們的扁鋼是50*5的,,制作難度好大。
大家好,,最近遇到一個問題,,小區避雷設計,本地區多采用屋瓦下暗敷設,,但是圖紙會審時發生爭議,,甲方說暗敷在規范中找不到依據,于是乎全都改成了明敷,,但是有些部位,,因為有屋瓦覆蓋,明敷很難施工,,各位怎么看,,哪里能找到暗敷的依據?請指教,。謝謝,!
今天去現場檢查,,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可,。搞電設計的和我以為不可,。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,,打雷時,,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患,! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,,
廠房初步設計長寬25m*85m,,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎,?另外廠房周圍沒有高樓,,基本算單獨一棟的。
請教各位大神 GB50057 說的 ,,當金屬屋面下面無易燃物時,,可利用金屬屋面做避雷帶,。這個下面是指多下面,緊貼屋面還是廠房里也算,? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ,? 還有,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等
一服裝廠廠房四層建筑物,,高度不高,,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋,。需加裝防雷接地?,F(xiàn)場查看,長47米,,寬32米,,制定方案,繪制施工草圖,。屋頂一圈制作避雷帶,,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,,屋頂四角引下四根扁鋼,,做卡子,然后四個角做接地極,,每個接地三根接地樁,,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,,危險性高,,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),,避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),,另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,,接地電阻有點大,。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐,。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復,。
我以前聽說,,避雷帶可以暗敷在面層里?,F(xiàn)有一個工程,在屋檐處是水泥瓦,,瓦厚大概2厘米,,避雷帶暗敷在瓦下可以嗎?請指教,,謝謝,!
高層80米,裙房高20米,長21米,寬度同高層,偶覺得裙房不必設避雷帶,可領導說安全起見還是設的好,想聽聽大家的意見!
請問對于采用樓板鋼筋作為避雷帶有沒有其他一些要求?例如板厚,、防雷等級之類的,。就是什么時候可以采用,什么時候不可以采用,?如果采用會不會出現一些不良后果,?謝謝大家。
《建筑物防雷設計規范》中第4.1.2條:避雷網和避雷帶宜采用或扁鋼,,優先采用圓鋼。圓鋼直徑應不小于8mm,。那為什么設計中屋面避雷網圓鋼的直徑幾乎都注明的是12mm,?望指教,謝謝,。
各位同行: 問個簡單的問題,,公共建筑、住宅的坡屋頂或塔頂必須得用避雷針嗎,?用避雷帶明敷設一圈不行嗎,?圖集上都是這么做的啊。
普通住宅,6層.好多住宅坡屋頂,明復避雷帶很不方便,建設方提出改成暗輔避雷帶.在屋脊和四周都改成暗輔,只有少數明復,改成暗輔需要用40*4扁鋼還是10mm圓鋼(明復為8mm,暗輔改成10mm)在高處再加幾個避雷針.問是這么做是否可以,暗輔的用園鋼還是扁鋼,如果是圓鋼型號是多少8mm還是10mm,如果是扁鋼40*4是否可以.避雷針間隔距離最大為多少?謝謝
有個辦公樓,屋面高16.9,,然后在16.1的位置有一圈鋼結構架子做的造型,。按照易受雷擊部位的劃分,屋檐,,女兒墻處易受雷擊,。那么我在16.9米處敷設避雷帶,,16.1米處怎么辦呢。因為他們的高度差太小了,。 還有,,住宅屋頂是閣樓的話,他一般有不銹鋼欄桿的露臺,。那么,,我光光在閣樓屋面上做避雷帶,露臺有危險嗎,,一般他們的高度差也就2.5米左右把.謝謝
一個車間,,屋面是金屬彩鋼板屋面,,坡度是1/15的,我做防雷設計,,考慮了下,,屋面可以做接閃器,但是呢,,我覺得根據防雷規范的附錄二,,他的屋面坡度小,所以在女兒墻上設置了避雷帶,。我想請問下,,是否還需要設置避雷帶呢,金屬屋面做接閃器夠不夠,,附錄二,,建筑物易受雷擊部位,對于避雷帶的設置,,跟金屬屋面做接閃器,,是否通用?謝謝