亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 急求基礎防雷接地施工圖片

    師傅們,,在下接到一個11層的工程,,由于第一次施工,不知道怎么做法,,尤其是基礎接地,,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會頭痛)比如:測試點怎么做,?什么樣子我都不知道! [email protected]

  • 防雷接地圖片分享給大家~~大家可以借鑒應用~~

    防雷接地圖片分享給大家~~大家可以借鑒應用~~

    很直觀的防雷接地圖片~~ 大家也可以跟帖分享下自己收藏的防雷接地圖片??!

  • 現場防雷接地圖片,,歡迎來“找茬”

    現場防雷接地圖片,歡迎來“找茬”

    現場防雷接地圖片,,歡迎來“找茬”

  • 大家來找茬:屋頂防雷施工的圖片

    大家來找茬:屋頂防雷施工的圖片

    大家互相學習學習,,有什么問題大家幫忙看下，有什么好的建議也可以提,。

  • 現場屋面防雷施工圖片,,歡迎大家評論

    現場屋面防雷施工圖片,歡迎大家評論

    上現場屋面防雷施工圖片2張,,歡迎大家評論第一張為屋面上女兒墻的引上線,。從建筑物基礎施工開始,因為本幢樓柱主筋僅為14,,施工中我們要求施工單位每四根主筋作為一組引上線,。目前大家看到的已經是屋面女兒墻部分的預埋,,在梁中已經用鋼筋把四根引上線并成了一根,女兒墻中依然用螺紋鋼,,出女兒墻的部分改為鍍鋅圓鋼,。如圖所示。第二章為屋面避雷網格的鋪設,,除在屋面把避雷帶梁鋼筋連接成環外,,還要求施工單位增加兩組鋼筋,形成避雷網,。

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級,?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。

  • 跪求??!有關盾構機的一些圖片

    最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,,謝謝啦,!我得郵箱[email protected]萬分感謝!

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 一些預埋件的圖片及說明

    一些預埋件的圖片及說明

    這是一個擴建工程,目前是土建部分,。前兩天出差照了些圖片,,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助,。

  • 這樣的圖片或者這樣的結構

    這樣的圖片或者這樣的結構

    本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 編輯 這樣的圖片或者這樣的結構

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!

  • 景觀種植設施---圖片

    景觀種植設施---圖片

    景觀種植設施

點擊加載更多

防雷圖片

防雷圖片專題,,為您提供防雷圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷圖片 相關的專業交流討論,,更多防雷圖片相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題