電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,,那一般放在哪邊,,需要幾個?
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持
在日常生活中,,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,上面有“等電位聯結端子箱,,不可觸動”的字樣,。什么是等電位聯結端子箱?為什么不可觸動,?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問,。 關于這個概念,我們不明白的也許只是“等電位”,。等電位即是等電勢,。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,,它們之間也是沒有阻值的。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電,。建筑中的等電位聯結,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,,以減少電位差,。這樣,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,,從而減少電位差實現等電位的端子箱,,其作用就是防止觸電,保護人身安全,。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT,、TN—C
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算,?謝了
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
衛生間局部等電位聯結,。很多人忽視或不知這一規定,,但等電位聯結其實很重要。衛生間做等電位聯結,,即在衛生間內將各種金屬管道,、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,,造成人身傷害,,這
圖中照片是消控室墻上的局部等單位箱的照片。內部的接地25*4的接地銅排與鍍鋅扁鋼直接連接,, 銅排和鍍鋅扁鋼是兩種不同的金屬,,容易產生電化學反應,問現實工作中,,大家是如何處理的,?
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”,?
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位,。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位。但是如果這樣,,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,這個是為什么,?
請問新房裝修,,衛生間的等電位聯結端子如何處理,? 可以用瓷片覆蓋嗎?還是開個口子用蓋子蓋著,?留著有什么用,?謝謝!
兩房兩廳加一廚房,一層4戶,,共7層的商品房,,衛生間有浴缸一只,馬桶一只,,臺盆一只,。請問衛生間是不是一定要設局部等電位聯結箱,做局部等電位聯結,;如果要請說明依據規范哪一條,。麻煩各位高人,謝謝,!
有網友問,電氣豎井是否每層都需要設置等電位端子箱,? 下面就此問題談?wù)剛€(gè)人看法,,供大家參考! 1,、電氣豎井內最好每層設置等電位端子箱 目前,,設計標準還沒有明確條款規定
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?
搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,,有王厚余先生的講解;
1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,,返回變壓器低壓繞組, 即
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接,。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
電位聯結端子箱
電位聯結端子箱專題,為您提供電位聯結端子箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電位聯結端子箱 相關的專業交流討論,,更多電位聯結端子箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題