電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,,那一般放在哪邊,,需要幾個,?
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,,開始入門半年,,還請大家多多支持
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
圖中照片是消控室墻上的局部等單位箱的照片,。內部的接地25*4的接地銅排與鍍鋅扁鋼直接連接, 銅排和鍍鋅扁鋼是兩種不同的金屬,,容易產生電化學反應,,問現實工作中,大家是如何處理的,?
請問:局部等電位端子箱LEB,、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”?
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,,考慮到家
一般多層、小高層,、高層住宅的等電位箱一般設在何處,?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎,?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮,?請各位多指教,!謝謝!
現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,,請問具體如何做法呢,,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,,如果衛生間里沒有金屬的東西,插座上的PE線也不要接上去,,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了,?
有網友問,,電氣豎井是否每層都需要設置等電位端子箱? 下面就此問題談?wù)剛€人看法,,供大家參考,! 1、電氣豎井內最好每層設置等電位端子箱 目前,,設計標準還沒有明確條款規定
請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,,接地電阻是多少,?
在日常生活中,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,,上面有“等電位聯結端子箱,,不可觸動”的字樣。什么是等電位聯結端子箱,?為什么不可觸動,?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問。 關于這個概念,,我們不明白的也許只是“等電位”。等電位即是等電勢,。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,,它們之間也是沒有阻值的,。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電,。建筑中的等電位聯結,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,,以減少電位差,。這樣,,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,,從而減少電位差實現等電位的端子箱,,其作用就是防止觸電,,保護人身安全,。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT、TN—C
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,,尚應進行輔助等電位聯結,。 輔助等電位聯結必須將0、1,、2及3區內所有裝置外可導電部分,,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連,。規范這么寫,,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢,?
改造衛生間開門處有一個等電位端子箱,,因為襙個門只有移位,把鋼筋鋸斷了盒子移另一面墻上,。想問能直接用銅線把兩根斷了的鋼筋接上嗎,?或者盒子不要直接綁銅線牽線出去連金屬件行不行?還是非得把鋼筋焊一起再把金屬件牽線連進盒子里,?謝謝……
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,,晚輩一無所知,,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激,!
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢,?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持,!
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,,衛生間等電位箱安裝后,,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的,。到時這個箱是不是也封在里面呢,?如發錯地方請版主原諒。
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的),?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算?謝了
1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,,比較薄,個人認為不行,,但是又找不到依據,,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2,、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎,?如可以,扁鋼應該用多大,?如用銅板,,應用多大尺寸的,謝謝,。
td28等電位端子箱
td28等電位端子箱專題,,為您提供td28等電位端子箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與td28等電位端子箱 相關的專業交流討論,,更多td28等電位端子箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題