就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,那一般放在哪邊,,需要幾個,?
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算,?謝了
在日常生活中,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,,上面有“等電位聯結端子箱,,不可觸動”的字樣。什么是等電位聯結端子箱,?為什么不可觸動,?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問。 關于這個概念,,我們不明白的也許只是“等電位”,。等電位即是等電勢。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,它們之間也是沒有阻值的,。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電,。建筑中的等電位聯結,,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,以減少電位差,。這樣,,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,從而減少電位差實現等電位的端子箱,,其作用就是防止觸電,,保護人身安全。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT,、TN—C
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,,問一下,,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN,;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線,、PEN線,,返回變壓器低壓繞組, 即
搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,,有王厚余先生的講解;
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊,?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結?!?這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連,?
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
等電位聯結淺釋一,、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,,當設備絕緣損壞時,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,,即在電源進線處將PE母
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
衛生間局部等電位聯結,。很多人忽視或不知這一規定,但等電位聯結其實很重要,。衛生間做等電位聯結,,即在衛生間內將各種金屬管道、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,,造成人身傷害,這
圖中照片是消控室墻上的局部等單位箱的照片,。內部的接地25*4的接地銅排與鍍鋅扁鋼直接連接,, 銅排和鍍鋅扁鋼是兩種不同的金屬,容易產生電化學反應,,問現實工作中,,大家是如何處理的,?
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位,。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位,。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,,這個是為什么?
請問:局部等電位端子箱LEB,、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”,?
1 概述 根據規定,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看法、心得及體會,。
等電位聯結端子箱td28
等電位聯結端子箱td28專題,,為您提供等電位聯結端子箱td28相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位聯結端子箱td28 相關的專業交流討論,,更多等電位聯結端子箱td28相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題