1,。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,,有四個回路,,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子,?一般是共管還是分管,?如果工管的話,,最多可以共幾個回路,?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合,?,?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,,電纜橋架:
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
請問下各位高人:工業廠房照明配線可不可以把橋架取消了直接從墻面C型鋼里面,,墻面是單層彩板,,墻面檁條是200mm的C型鋼,正好口向上,, 可否代替橋架使用,。 還有就是照明線路可不可以走屋面檁條里穿,然后在檁條上開個孔,,安裝吊燈,? 屋面也是彩板,有保濕棉
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
提問同上,應該如何封堵,,謝謝?。?!
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜,。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶,、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽,、穿管或鋼索敷設,。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封,;當采用金屬管敷設時,,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接,。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m,。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護,。距地面高度不得小于2.5m,,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護,。對穿管敷設的絕緣導線線路,,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,,但銅線截面不應小于1.5mm2,,鋁線截面不應小于2.5m。
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
這個是仍然在天天使用的.上圖
根據建筑設計防火規范2014規定,,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,,電井的備用照明并不屬于消防負荷。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,,“按一、二級負荷供電的消防設備,。其配電箱應獨立設置”,? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜,?!保绻鲜鰡栴}中把電井照明當成消防負荷處理,,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜,? 電氣小白初來乍到,還望各位前輩不吝賜教??!謝謝各位大神
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋。一,,電纜橋架:1,,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式,、網格式等結構,,由支架、托臂和安裝附件等組成,??梢元毩⒓茉O(shè),也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單,、造型美觀,、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,,則材質必須具有防腐、耐潮氣,、附著力好,,耐沖擊強度高的物性特點。二,,鍍鋅線槽:1,,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽,、迷你型配線槽,、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽,、一體式絕緣配線槽,、電話配線槽、日式電話配線槽,、明線配線槽,、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽,、圓形地板配線槽,、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等,。根據材質的不同,,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽,、無鹵PPO線槽,、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等,。
知識點:橋架切割
這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,,原先預埋的鋼管全部報廢了,,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪,?要是不行\為什么,?
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
根據規范好像只要大于4平方就可以,,可是怎么判斷要多大呢,,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,,為什么不就寫4平方得拉,。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定,。2,,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,,接地線大小如何選3,,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上,。大家來討論討論看啊
1.一般的泵用4條線就夠了對吧? 但是我在一個圖上看到為什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6,? 為什么會是用5條線?。??2.風機盤管一般用BV電線就夠了 可是也是在那個圖上 看到的卻是用YJV的電纜ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.對了,,各位一般在設計的時候一個帶多少臺風機盤管啊,?,?
橋架配線
橋架配線專題,為您提供橋架配線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與橋架配線 相關的專業交流討論,,更多橋架配線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度