亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 問個豎井電纜管與橋架連接問題

    問個豎井電纜管與橋架連接問題

    如圖所示,施工的難度大嗎有什么問題我沒有現場經驗所以急盼高人指點

  • 預制分支電纜也能在豎井橋架敷設嗎,?

    如題,,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費,?還有就是,一個小高層,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,,而且只一根上去就行,預制分支電纜還得五根上去

  • 高層弱電豎井橋架內敷設40*4扁鋼用途,?

    接觸到一高層建筑,強電與弱電分列在同一豎井的兩邊,,弱電橋架內敷設40*4扁鋼,,不知道有何用途,而強電橋架內卻沒有,,而我的理解是可能是設計錯了,,應該放置在強電橋架內,,用來接地,。弱電橋架(鍍鋅梯式橋架)只需要編制軟接線連接,請問各位大俠的看法,。不勝感謝,!

  • 電氣豎井內電纜橋架工程技術交底

    施工準備 作業條件 土建墻體結構已彈出施工水平線,墻面抹灰及面層巳完工。 電纜橋架及穿樓板的預留洞日已處理好,安裝防火隔板的埋件巳整理好。 安裝電纜橋架所需要的支架等附件巳加工好,。 豎井內電氣預埋管路巳整理好,。 材料要求

  • 豎井內安裝橋架,橋架內穿電纜,,電纜如何套定額,?

    高層住宅樓設計有電纜豎井,在豎井內安裝橋架,,電纜從橋架內布置,,這種電纜敷設方式我詢問了一些朋友說應套豎直通道電纜敷設,但有人說不屬于豎直通道電纜敷設,,我認為也不能屬于豎直通道,,從它的工作內容看不像,請各位知道的朋友不吝賜教,。謝謝,!

  • [求助]豎井電纜布線用有蓋橋架還是用無蓋的支架

    3根3x185+2x95,;1根3x120+2x70;1根5x35,;2根3x50+2x25,;2根5x25;2根5x10共11根電纜,,另一路與此路完全相同11根電纜,,雙路供電。

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,,接地電阻4歐,。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱,、電度表箱,、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地,。在防雷驗收中,,氣象局防雷所要求我在10層以上,,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,,無明文規定,。請教各位專家,有沒有此必要呢,。請指教,!

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面,;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋,。 一,電纜橋架:

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 無電氣豎井,強弱電垂直干線如何走橋架線槽,?

    本人新到甲方技術部,,現有一個地面高度15米的多層辦公樓項目,產權單位的面積較大,,每個產權單位設置強弱電箱各一,,干線由地下一層配電室引出經強弱電豎井內梯架或線槽引上。因為種種不好說的原因,,原設計電氣豎井被閹割,,想采用多個強弱電箱并改為垂直干線走墻埋管,但也未通過討論,。目前的想法是明裝在樓梯間或電梯井道墻體外側,,垂直干線走橋架(梯架,線槽),,這樣一來,,橋架線槽暴露在單元內,這么做從規范要求或是從業主裝修角度來看,,是否合適,?有無更好的辦法?請教諸位有經驗的大大,。多謝,!

  • 電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?

    電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?指橋架安裝而非電纜敷設!可以用全統2000以前的解釋套價或電力行業定額套價.

  • 一根0.4/1 YJV22-(4*16)的電纜,在豎井內走50*50的橋架合適否?

    一根0.4/1 YJV22-(4*16)的電纜,在豎井內走50*50的橋架合適否?施工單位說彎曲半徑小,橋架要改為100*100的,我認為50*50合適,問問大家的意見?

  • 橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架

    電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,我看有的工地,,就不用支持架,,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里。另有沒有相關規范,?各位先謝了

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)

  • 關于豎井電纜的吊運方法

    最近遇到了個難題,240平方的全銅電纜,,得從一樓運到30樓去,,豎井特別小,沒有足夠的工作面,。塔吊已經拆了,,離升機也拆了,電梯還沒有安裝好,。 現在不管用什么設備,,都得人工搬到30樓去。郁悶??!在網上找了些能牽引的吊電纜的設備,要不是沒有足夠的工作面,,就是設備太大或者太重,,沒法展開。 想了很久,,還是想用滑輪組先將吊電纜的鋼絲引出電井,,再用什么設備來牽引。又沒有找到合適的設備,。 請問列為大俠,,有什么好的辦法么?感謝了,!

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵,?

    提問同上,應該如何封堵,,謝謝?。?!

點擊加載更多

豎井橋架

豎井橋架專題,,為您提供豎井橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與豎井橋架 相關的專業交流討論,,更多豎井橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地鋼筋

電纜橋架伸縮節