GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本人碰到一項目,,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,,樹干式配電,。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱,。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,,桿高12米。2.電桿應該如何接地,?是利用鋼筋和接地扁鋼連接,。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,,或圖集號,。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要,。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接,。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,,接地電阻不宜大于50Ω,。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
今天去現場查看防雷接地的鋼筋跨接,發現因為土建钟縮小,,對角鋼筋被土建連根切掉了,,僅剩不到兩厘米的鋼筋頭了。請教一下這種情況應該怎么處理,。
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方,。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥,、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω,。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積,。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),,對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),,Kc值按圖12.3.6確定,。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,,引出來與大家探討一下,,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接,?我個人認為需要焊接,,但是資料不全,,沒說服力。請大家幫幫?,謝謝各位?。?!
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接,?我個人認為需要焊接,,但是資料不全,沒說服力,。請大家幫幫?,謝謝各位!??!
我是剛剛從事這個行業的,,請各位大俠多多指教,,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),,而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,這樣施工有沒有問題,?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體,?按照規范,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上,?麻煩大家多指點,。。
基礎梁無鋼筋設置,采用50*5扁鐵做均壓環,,均壓環埋置深度該為多少,??基礎為全砂巖,,為三級防雷2層廠房,。要做人工接地體嗎?,?,?光引出增加接地級行嗎?,?還需要用降阻劑嗎,??
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
某建筑接地采用基礎鋼筋,,套用均壓環子目(利用圈梁鋼筋),,是不是已經考慮了鋼筋和鋼筋之間的跨接所用人工材料?還要不要執行接地跨接子目,?(圖片來自 markweng2008)
利用基礎鋼筋做接地體時,,需要做接地電阻測試,,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,,電工焊完后,?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后,?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義,?能不能達到要求,?請高人指點!,!
無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極,?是敷設于基礎內嗎,?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆啊,?大家快說說!!:) :) :) :)
請高手指點,當利用建筑物基礎鋼筋做為接地裝置的時候,有別的條件嗎?比如說:基礎是條形基礎時可以利用嗎?什么情況時需要人工接地裝置與建筑物基礎鋼筋聯合使用?
利用基礎鋼筋作接地極,,今天我去了一個工地,他的筏板基礎全部都做了防水,,四周的基礎梁也做了防水,,都是SBS防水。這樣會不會對接地產生影響,?,???。,。∫簿褪钦f,,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,這樣會不會對接地電流的疏散有影響,?,??大家說說?。,。?/p>
成都地區,,負三層筏板,利用筏板內鋼筋形成接地環網,,筏板厚約2米,,有說利用筏板底部鋼筋焊接形成接地環網的,也有說利用筏板頂層鋼筋焊接形成接地環網,。求正解,?還有與柱子鋼筋連接,與豎向鋼筋連接焊接時,,對豎向鋼筋受力是否有影響,?特別是利用頂層鋼筋焊接時恰恰是在柱教處?求正解,?萬分感謝,!{:2_85:}