工程防雷電知識二十問答(轉帖) 一、雷電是怎樣形成的,? 答:雷電是一種大氣中放電現象,產生于積雨中,積雨云在形成過程中,,某些云團帶正電荷,,某些云團帶負電荷。它們對大地的靜電感應,,使地面或建(構)筑物表面產生異性電荷,,當電荷積聚到一定程度時,不同電荷云團之間,,或云與大地之間的電場強度可以擊穿空氣(一般為25-30KV/cm),,開始游離放電,我們稱之為"先導放電",。云對地的先導放電是云向地面跳躍式逐漸發展的,,當到達地面時(地面上的建筑物,架空輸電線等),,便會產生由地面向云團的逆導主放電,。在主放電階段里,由于異性電荷的劇烈中和,,會出現很大的雷電流(一般為幾十千安至幾百千安),,并隨之發生強烈的閃電和巨響,這就形成雷電,。 二,、什么叫跨步電壓? 答:跨步電壓是雷電擊中地面物,,雷電流泄入大地并在土壤中散流開,,由于土壤電阻率有一定分布,雷電流在地面上各點間就出現電位降,,靠近雷擊點,,電流密度越大,電位降也就越大,。如果人站在或行走在落雷點附近,,在兩腳間的電位降可使雷電流通過兩腳和軀干的下部,人就會被擊傷,。這兩腳間的電位降叫"跨步電壓",。 <
學校,、醫院,、賓館、辦公樓,、高層建筑,、智能建筑等單位如何防雷?深圳市防雷所專家介紹,,要想防雷,,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,,應每年檢測一次,比如:學校,、醫院,、賓館、辦公樓,、高層建筑,、智能建筑等,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次,。 2.單位應設防御雷電災害責任人,,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,雷雨季節,,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機,、計算機網絡、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,,發現損壞時應及時更換,。 3.在信息系統建設過程中,應提前或同步進行防雷系統的建設,。
廠里有兩個配電室,,一個是主要裝置區的大配電室,管全廠百分之八十的用電,,還有一個小配電室,,主要是給鍋爐房的設備供電的,是一臺800的變壓器,,每次要是遇到打雷閃電的極端天氣,,這個鍋爐房的小配電室就會出現變頻器呀,軟啟動器呀這些設備故障停機,,甚至是變壓器出線斷路器,,但是那個大配電室的所有設備都很正常,,兩個配電室都是出自一個10KV母線。對于這種情況,,你們有什么好的建議或者意見,到底是什么原因引起的,,從那些方面下手能解決這個問題,,謝謝了
防側擊雷的措施,應符合下列要求: 高度超過30米的鋼筋混凝土結構,、鋼結構建筑物,,應采取下列防側擊雷和等電位聯結的保護措施: (1)鋼構架和鋼筋混凝土的鋼筋應互相連接; (2)應利用鋼柱或鋼筋混凝土柱內鋼筋作為防雷裝置引下線,; (3)應將30米及
關于現代防雷電技術遵循耐用可靠的原則首先是科學的原則,,其次是經濟的原則和耐用可靠的原則。防雷工作保護的對象有三:建筑和構筑物,、設備和人,,三者需統籌兼顧,已制訂了各種行業標準或國家標準的防雷規范,,都是圍繞這三個保護對象制訂出各種條例,,其首要原則就是遵循科學規律。近年這些防雷規范都在修訂中,,如建筑物防雷規范已剛修訂完成,,向全國發布。這是由于科學技術近年的迅猛發展出現了許多新問題,,舊的規范在科學原則上不行了,。修訂規范應謹慎從事,未經過科學家們在科學原理上的論證和獲得公認,,也未經受防雷實踐的檢驗通過的試用技術與產品不應列入規范,。但是這不等于拒絕試用一些尚未經充分檢驗的防雷新產品,因為防雷工作有一些特殊性,,有些規律是帶有統計性的,,需要實踐來檢驗,不能靠實驗室驗證,。這種試用就要服從科學的準則,,要進行科學的考察、記錄,,要有防備的措施,。防雷安全應該盡可能按照選定的安全標準做到萬無一失,特別是一些非常重要的工程項目,,國家標準的防雷規范考慮到這些方面,,應該遵守,,這是符合科學原則的。但是還要有靈活性,,因為科技在發展,,已制訂的規范不可能永遠正確無誤,另一方面,,中國地域廣闊,,雷電與地理、氣象
圖紙簡介: 適合作為新手教材,,作圖習慣良好,。防雷、電氣,、建筑的立面剖面分析,,思路清晰,簡明易 投稿網友: fengdehaizitumu 上傳時間: 2013-05-14
國家與國際防雷標準和技術 來自:科雷特防雷網 2004年6月15日17:42 關象石編一,、引言 1998年 10月 14日是第 29屆世界標準日,,國際標準化組織 ISO主席、IEC主席和 ITU秘書長發表了題為《標準在日常生活中》的祝詞,。祝詞指出:標準是一種“基準”,,它給人們提供一個事物判別的準則,質量測量的依據和兼容及互聯的保障,。標準的目的在于幫助和服務于社會,,幫助人們享受和利用環境而不破壞環境;幫助人們塑造生活而不是把生活搞的沒有頭緒,;幫助人們安全的生活而不致遇到危險,;幫助人們掌握先進科學的方法而不落后于社會;幫助人們學會用法律來保護自己的合法權益而不被輕易損害,。 世界三大標準化組織均在致力于國際標準化工作,。IEC(國際電工委員會)在其所頒布的標準前言部分均宣稱:為促進國際上的統一,各IEC國家委員會應盡最大可能地將IEC標準作為他們的標準,,對國家標準與IEC相應標準中的任何分歧,,應在該國家標準中明確指出?!吨腥A人民共
防雷與接地裝置
本文介紹了防側擊雷和防雷電感應的措施,,具體要求如下。 防側擊雷的措施,,應符合下列要求: 高度超過30米的鋼筋混凝土結構,、鋼結構建筑物,應采取下列防側擊雷和等電位聯結的保護措施: (1)鋼構架和鋼筋混凝土的鋼筋應互相連接,; (2)應利用鋼柱或鋼筋混凝土柱內鋼筋作為防雷裝置引下線,;
雷電直接擊在建筑物防雷裝置和建筑物附近
(1)防跨步電壓:當雷擊時電流從接地裝置向大地散逸時,,大地不同距離的各點間就有電壓存在,當人站在接地裝置附近的地面上,,由于兩腳站的地方電位不同,,兩腳之間就產生了跨步電壓,于是就有電流從人體流過,,跨步電壓越大,,人體的危險性就越大,因此直擊雷接地裝置應盡量遠離建筑物的出入口,,一般應有3m以上距離,不足時應采取以下措施:a,、水平接地體局部埋深不小于1m,。b、水平接地體局部包以絕緣物,。c,、采用瀝青碎石地面或接地裝置上面敷設50-80mm厚的瀝青層,其寬度超過接地裝置2m,。d,、采用“帽檐式”或其它形式的均壓帶。(2)接觸電壓:當雷電流流經引下線和接地裝置時,,會產生電壓降,,這種電壓降可高達幾萬伏甚至幾十萬伏,這時如果有人或牲畜接觸到裸露的引下線,,就會發生觸電事故,,這就是接觸電壓。直接采用建筑物金屬構件做引下線而又未采用其它安全措施
肖教授理論基礎課件,,共享,!
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶,、避雷引下線,,其他的我不懂,求指導 ,。,。。,。不勝感謝:)
建筑工地的構筑物,、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器,、引下線、接地體三部分組成,。電氣沒備的防雷除屏蔽外,,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,,也獨立安裝,。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊,。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器,。 避雷針是常用的一種接閃器,,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,,鋼管厚度不小于3mm,,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹,。接閃器應明裝于屋脊,、屋角等處。另外,,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,,金屬窗框架,、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,,并與引下線連接,。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
接上一個問題,,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器,、引下線和接地裝置,,是這樣嗎,? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線,? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,,我是監理就糊涂讓他通過了,。請問這樣對嗎?
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊,、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度,。 為避兔接閃部分的振動力,,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,,一般取1m,。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m,。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,,用避雷帶組成20m×20m的網格,。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿,。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m,。引下線可明裝亦可暗裝,,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm,。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的,。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面,。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,,這在土建施工時完成,。<
國際電工委員會編制的標準(IEC1024-1)將建筑物的防雷裝置分為兩大部分:外部防雷裝置和內部防雷裝置,。筆者認為,這樣劃分很有必要,,建筑物的防雷設計必須將外部防雷裝置和內部防雷裝置作為整體統一考慮,。 外部防雷裝置(即傳統的常規避雷裝置)由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成,。接閃器(也叫接閃裝置)有三種形式:避雷針,、避雷帶和避雷網,它位于建筑物的頂部,,其作用是引雷或叫截獲閃電,,即把雷電流引下。引下線,,上與接閃器連接,,下與接地裝置連接,它的作用是把接閃器截獲的雷電流引至接地裝置,。接地裝置位于地下一定深度之處,,它的作用是使雷電流順利流散到大地中去。
確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一,。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位,。按照此理論.用一個假設半徑為h,的球體,,滾過防雷建筑物時,,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施,。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
《防雷與接地裝置》圖集