工程防雷電知識二十問答(轉帖) 一,、雷電是怎樣形成的? 答:雷電是一種大氣中放電現象,產生于積雨中,,積雨云在形成過程中,,某些云團帶正電荷,,某些云團帶負電荷,。它們對大地的靜電感應,使地面或建(構)筑物表面產生異性電荷,,當電荷積聚到一定程度時,,不同電荷云團之間,或云與大地之間的電場強度可以擊穿空氣(一般為25-30KV/cm),,開始游離放電,,我們稱之為"先導放電"。云對地的先導放電是云向地面跳躍式逐漸發展的,,當到達地面時(地面上的建筑物,,架空輸電線等),便會產生由地面向云團的逆導主放電,。在主放電階段里,,由于異性電荷的劇烈中和,會出現很大的雷電流(一般為幾十千安至幾百千安),,并隨之發生強烈的閃電和巨響,,這就形成雷電。 二,、什么叫跨步電壓,? 答:跨步電壓是雷電擊中地面物,雷電流泄入大地并在土壤中散流開,,由于土壤電阻率有一定分布,,雷電流在地面上各點間就出現電位降,靠近雷擊點,,電流密度越大,,電位降也就越大。如果人站在或行走在落雷點附近,,在兩腳間的電位降可使雷電流通過兩腳和軀干的下部,,人就會被擊傷。這兩腳間的電位降叫"跨步電壓",。 <
廠里有兩個配電室,,一個是主要裝置區的大配電室,管全廠百分之八十的用電,,還有一個小配電室,,主要是給鍋爐房的設備供電的,是一臺800的變壓器,,每次要是遇到打雷閃電的極端天氣,,這個鍋爐房的小配電室就會出現變頻器呀,軟啟動器呀這些設備故障停機,,甚至是變壓器出線斷路器,,但是那個大配電室的所有設備都很正常,兩個配電室都是出自一個10KV母線,。對于這種情況,,你們有什么好的建議或者意見,到底是什么原因引起的,,從那些方面下手能解決這個問題,,謝謝了
防側擊雷的措施,應符合下列要求: 高度超過30米的鋼筋混凝土結構,、鋼結構建筑物,,應采取下列防側擊雷和等電位聯結的保護措施: (1)鋼構架和鋼筋混凝土的鋼筋應互相連接,; (2)應利用鋼柱或鋼筋混凝土柱內鋼筋作為防雷裝置引下線; (3)應將30米及
關于現代防雷電技術遵循耐用可靠的原則首先是科學的原則,,其次是經濟的原則和耐用可靠的原則,。防雷工作保護的對象有三:建筑和構筑物、設備和人,,三者需統籌兼顧,,已制訂了各種行業標準或國家標準的防雷規范,都是圍繞這三個保護對象制訂出各種條例,,其首要原則就是遵循科學規律,。近年這些防雷規范都在修訂中,如建筑物防雷規范已剛修訂完成,,向全國發布,。這是由于科學技術近年的迅猛發展出現了許多新問題,舊的規范在科學原則上不行了,。修訂規范應謹慎從事,,未經過科學家們在科學原理上的論證和獲得公認,也未經受防雷實踐的檢驗通過的試用技術與產品不應列入規范,。但是這不等于拒絕試用一些尚未經充分檢驗的防雷新產品,,因為防雷工作有一些特殊性,有些規律是帶有統計性的,,需要實踐來檢驗,,不能靠實驗室驗證。這種試用就要服從科學的準則,,要進行科學的考察,、記錄,要有防備的措施,。防雷安全應該盡可能按照選定的安全標準做到萬無一失,,特別是一些非常重要的工程項目,國家標準的防雷規范考慮到這些方面,,應該遵守,,這是符合科學原則的。但是還要有靈活性,,因為科技在發展,,已制訂的規范不可能永遠正確無誤,另一方面,,中國地域廣闊,,雷電與地理、氣象
圖紙簡介: 適合作為新手教材,作圖習慣良好,。防雷,、電氣、建筑的立面剖面分析,,思路清晰,,簡明易 投稿網友: fengdehaizitumu 上傳時間: 2013-05-14
國家與國際防雷標準和技術 來自:科雷特防雷網 2004年6月15日17:42 關象石編一、引言 1998年 10月 14日是第 29屆世界標準日,,國際標準化組織 ISO主席,、IEC主席和 ITU秘書長發表了題為《標準在日常生活中》的祝詞,。祝詞指出:標準是一種“基準”,,它給人們提供一個事物判別的準則,質量測量的依據和兼容及互聯的保障,。標準的目的在于幫助和服務于社會,,幫助人們享受和利用環境而不破壞環境;幫助人們塑造生活而不是把生活搞的沒有頭緒,;幫助人們安全的生活而不致遇到危險,;幫助人們掌握先進科學的方法而不落后于社會;幫助人們學會用法律來保護自己的合法權益而不被輕易損害,。 世界三大標準化組織均在致力于國際標準化工作,。IEC(國際電工委員會)在其所頒布的標準前言部分均宣稱:為促進國際上的統一,各IEC國家委員會應盡最大可能地將IEC標準作為他們的標準,,對國家標準與IEC相應標準中的任何分歧,,應在該國家標準中明確指出?!吨腥A人民共
本帖最后由 lardice 于 2013-4-19 11:57 編輯 雷電發生時應注意以下幾點:<
本文介紹了防側擊雷和防雷電感應的措施,,具體要求如下。 防側擊雷的措施,,應符合下列要求: 高度超過30米的鋼筋混凝土結構,、鋼結構建筑物,應采取下列防側擊雷和等電位聯結的保護措施: (1)鋼構架和鋼筋混凝土的鋼筋應互相連接,; (2)應利用鋼柱或鋼筋混凝土柱內鋼筋作為防雷裝置引下線,;
一、電閃雷鳴時,,盡量不外出,,同時要關好門窗,以防球形雷電入室,。 二,、雷電交加時,不要使用電視機、電話等,,并要拔下天線插頭和電源插頭,。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳時,,如遇雷電,,鍍銅鋼接地棒要馬上上岸,更不要停留在沒有避雷裝置的船上,。 四,、在野外遭遇雷電來不及躲避時切勿奔跑,要雙腳并攏蹲下,,雙手放在膝上,,手臂不要接觸地面,若能披上雨衣效果更佳,,千萬不可躺在地上,,以免增加危險。同時,,要避免多人擠在一起,。 五、遇雷雨天氣外出時,,提前放電避雷針最好不騎自行車,,也不要將鐵器、金屬柄雨傘等導電用具舉得太高
肖教授理論基礎課件,,共享,!
隨著變頻器廣泛使用,變頻器優點也逐漸被人們所喜,。但變頻器也很容易發生故障,,如何保護變頻器也成為行業關注話題。雷電入侵也容易促使變頻器發生損壞,,那么變頻器該如何防雷,,以便達到安全工作的目的。 在變頻器當中,,一般都會設有捩點吸收網絡,,主要防止瞬間的雷電侵入,來促使變頻器發生損壞 ,。但在實際工作中,,特別是電源線架空引入的情況下,單靠變頻器的吸收網絡是不能滿足要求的,。在雷電活躍地區,,這一問題尤為重要,如果電源是架空進線,在進線處裝設變頻專用避雷器(選件),,或有按規范要求在離變頻器20m的遠處預埋鋼管做專用接地保護,。如果電源是電纜引入,則應做好控制室的防雷系統,,以防雷電竄入破壞設備,。實踐表明,這一方法基本上能夠有效解決雷擊問題,。
對于鋼結構廠房,,能不能夠用建筑物內鋼結構中的裸鋼柱作為防雷引下線。這樣做會不會有什么安全問題,?如果不行的話,,這種情況應該怎么處理?在建筑物外做明敷的引下線么,?因為這個建筑是全鋼結構的,。 希望大家能夠解答我的問題,,非常感謝,!
一、雷電流的種類 (1)直擊雷 直擊雷是天上的雷云中的雷電荷,,經過 電氣設備直接入地,,這時電氣設備是遭到直擊雷的雷擊。直擊雷的電流很大,,若想徹底防護直擊雷是比較困難的,。 (2)雷電場的感應雷 當天上的雷云放電(雷云之間或雷云對地放電)后,地面金屬上被感應的雷電壓,,沒有雷云控制它,,它將對地放電。如果金屬物體對地電阻為5 Ω(防雷地線電阻),,一般這樣雷電流都能防護,。 (3)雷電流的感應雷<
★日本七久保金屬氣體放電管MP601ME/ MP302ME/MP362ME等用于電源、通信設備上★玻璃/半導體放電管含RS485,、RS232數據端口防雷★陶瓷氣體放電管★電源防雷模塊★半導體放電管★對稱非對稱硅過壓保護器★硅二極觸發管/開關管主要應用:ADSL,、CABLE MODEM、CATV,、POS,、CTI、IC卡電話機,、以太網交換機,、配線架、交接箱、基站,、移動電話天線,、汽車收音機等通訊設備的保護,計算機系統主機,、數據處理系統,、長分支線、短分支線及各種終端設備,,電信網絡中的信號線,、網線、傳真機,、顯示器,,RS485、RS232等通訊數據端口,,電子線路中集成塊,、晶閘管、芯片等昂貴元件及線路板,,語音數碼,,網卡,遠程抄表系統,,智能停車場收費系統,,智能控制系統,對講門鈴,、門禁,、監控系統。 深圳市社保電子技術有限公司 Comments: 詳情請瀏覽我們的網站http://www.sbdz.com , 或者直接聯系我們啊! [email protected] 防雷使者:陳生 顏小姐防雷熱線
1)等電位連接類——等電位連接 (Equipotential bonding)將電器設備與外部導體作出連接,,以達到相同或相近電位的電氣連接器件,。電涌保護器為保護帶電導體的其中一大類。 2)故障分類——a)電涌電涌在導線與導線之間或導劲闩c地之間發生一個瞬態的過電壓,,時間少于1ms,,該電壓遠遠超過設備的最高允 工作電壓峰值,但它并無工作頻率,。電涌的成因為雷擊或者開關誤操作(如空氣開關過流跳閘)而引起的操作過電壓,。b)瞬時過電壓(Tranxient Overvoltage TOV)瞬時過電壓是在某地區的波動,時間相對來說比較長,,可視為1ms—20ms之間,。3)電涌保護器分類——a)SPDSurge Protection Device的縮寫,其功能是對電涌產生保護功能的器件,。b)開關(限流)型 SPD按照IEC61312-3的要求,,一般用在LPZOB-LPZ1區中,,用于電源系統的防雷器,可最大限度的消除電網后續電流,,
我覺得很不錯 哈哈
學校,、醫院,、賓館、辦公樓,、高層建筑,、智能建筑等單位如何防雷?深圳市防雷所專家介紹,,要想防雷,,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,,應每年檢測一次,比如:學校,、醫院,、賓館、辦公樓,、高層建筑,、智能建筑等,,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次,。 2.單位應設防御雷電災害責任人,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,,雷雨季節,,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機、計算機網絡,、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,,發現損壞時應及時更換。 3.在信息系統建設過程中,,應提前或同步進行防雷系統的建設,。
來源:筑龍結構設計 如有侵權請聯系刪除