  • 什么是防雷模塊和防雷箱

    如題?。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。》览啄K和防雷器有啥子區別,?,?[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]

  • 一級,、二級、三級防雷有何區別

    防雷分哪幾個等級,,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,,下面我們一起看下。

  • 關于一級防雷接地電阻的阻值問題

    據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!

  • 什么時候能拿一級的證書,?

    朋友們: 我02年本科畢業,05年碩士畢業,,在一個水電設計院工作,,06年通過一級基礎考試。請問,,我什么時候可以報考專業,,什么時候能拿一級的證書?

  • 【急求】一級箱出線漏保常跳閘,更換該如何選型,?

    一級箱出線漏保經常跳閘,。這個漏保是負責塔吊的。塔吊漏保不跳,。而且塔吊與一級箱內的漏保保護參數是一樣的,,并且之間的電纜沒有毛病。見下參數:DZ20L-250T/4300

  • 一級箱 二級箱 三級箱里面一般都的配置?

    建筑工地上對一級箱二級箱里面的配置有什么要求沒,? 一般都這么配置,, 比如熔斷器、漏保,、空氣開關什么的 。 它們又是根據什么要求來進行選擇配置的呢,? 求大神指教,。

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級,?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因?yàn)槟芰啃枰鸺壭狗拧鬏斁€路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。

  • 施工現場臨電一級柜出線應保證二級箱一箱一閘嗎

    求教各位指點,,監理驗收施工現場臨電時指出現場一級柜到二級箱必須要保證一箱一閘,即一級柜內一個開關只允許符合一個二級箱,,請問臨電驗收規范有這一條嗎,?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 廢水的一級處理及其作用

    一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物,、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程。一級處理是二級生物處理的預處理過程,,只有一級處理出水水質符合要求,,才能保證二級生物處理運行平穩,進而確保二級出水水質達標,。針對不同污水中存在的不同污染物,,應實施與之相對應的一級處理工藝,。比如酸堿污水應當采取中和處理,含鹽污水應當采取離子交換,、電解或膜法處理,,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答?。?/p>

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 紀念下,,可以好好備考一級了

    紀念下,,可以好好備考一級了

    可以好好準備一級了,,給自己加油!大家都加油,,堅持總會過的

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 如何一次通過一級建造師