如題?。。,。,。,。。,。,。,。。,。,。。,?!防雷模塊和防雷器有啥子區別?,?[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]
公共照明箱進線可以采用單相供電嗎?我以前一直是用的三相進線.今天突然想到用單相進線到公共照明箱.不知道這樣做對不對?
學習中,,看到有的為三相,,照明一相,插座一相,,其它一相也有的用單相,,分幾路出線另外一個問題是,這個配電箱的計算功率,,有的直接不計算,,就寫4kW;也有的把具體安裝的燈,,插座,,其它設備容量都計算好,得出具體功率,,哪種做法正確,?
想問下大家,以前我畫住宅時,,預分支電纜分到層電度表箱時是三相供電,,然后再由電度表箱,單相分給每個住戶,。這次甲方讓我們預分支電纜分給層電度表箱時就要單相的,,例如整個一層都為L1相,二層為L2相,,請問這樣做可以嗎?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
門式剛架結構,跨度26m,,長度34m,,柱距6m,,檐口高6.5m,墻架上未設隅撐,,上部為梯形剛架,,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部鉸接下部剛接,,計算后平面內長細比為182,,在柱不變的前提下,有沒有其它措施能保證柱的長細比在150以內,?謝謝
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
IT系統由于沒有中性線,三相380V怎么變成單相220V的電源,,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器,?原理解釋下,整個系統從頭到尾都沒有中性線
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
請教個問題,電箱一個三相的出線回路如果只接了一個單相的設備,,計算電壓降是按單相還是三相,。還有是怎么接的,剩下的兩條相線放著不用嗎,。
知識點:接閃器