近看GB 50343-2004 《建筑物電子信息系統防雷技術規范》第78頁說一級B級宜用標稱大于80KA,二級三級分別用標稱40KA,,20KA,。這樣是很好的防雷方法,,但不是最科學和最合理的方法,從現在國內外防雷產品的參數及從開發商成本考慮,,這樣的選擇是不合理的,。因為國內外的防雷產品現在從第一級B級就可以把殘壓Up降到4KV以下,而這規范上所說的二級用40KA標稱這么大的原因就是根據Up最高達到4KV推出,,也就是說一級已經把Up控制到4KV以下了,,可是這個的作用還是為了把UP控制在4KV以下,,重復多余起不到任何作用。
看到好些直流操作電源系統回路中,C級防雷回路中避雷器前面有個斷路器,,這有什么用呢,?請教中,麻煩各位高手停留幾分鐘指點指點,,不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
金屬D級防雷插座 DXH06-Z 北京潤馳恒心科技發展有限公司是專業從事防雷產品,、防雷工程專業設計與施工、安防工程設計及施工,、車牌識別,、綜合布線和信息機房建設的專業公司
北京潤馳恒心科技發展有限公司是在北京市工商行政管理局注冊登記具有獨立法人資格的有限責任公司,,是專業從事防雷產品、防雷工程專業設計與施工,、安防工程設計及施工,、綜合布線和信息機房建設,。施工范圍包括:低壓電力系統防雷、網絡機房建設及防雷,、監控系統建設及防雷,、智能化小區建設、弱電信息系統建設等有著豐富經驗,。下面就介紹一下普通D級防雷插座DXH06-Z5/5K的特點,。 1.產品特點 高效突波吸收,阻燃抗沖擊,,過載保護,,多用插孔設計。 2.適用范圍 計算機,、通訊設備,、網絡系統、調制解調器,、傳真機,、高檔音響、電視機,、影像設備,、精密電子儀器、掃描儀,、 打印機,、復印機、辦公及家庭各種電子電器設備,。 3.技術參數
看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,據說是當防雷器短路時,,起保護作用,。我想問的是,這個空氣開關怎樣選,。選大了,,短路時不起作用;選小了,,若小于放電電流的時候,,這時就會跳開,又起不到防雷作用
藥廠中兩個不同的潔凈級別C級和D級,,每個級別的工藝房間都約20平米不到,,加上人流、物流的氣閘總面積約70平米,,問此類情況能否共用一套空調系統,?如能該注意些什么問題呢?該藥廠將來要按照歐盟和美國FDA的cGMP標準進行驗證,,望熟悉這方面的大俠施以援手,,謝謝。
普通C級螺栓4.6級和4.8級設計強度值都是一樣的,那具體工程中應該選哪種呢,? 另外順便問一下,,這個X.Y的性能等級表示方法,X是抗拉強度,,Y是屈強比,,這是哪個標準里規定的呢?麻煩哪位大師解答一下,!謝謝,!
阻燃電纜也分A,B,C級嗎,,依據的是怎樣的標準,。
01G925-1 六角頭螺栓 C級 急需,請有好心人上傳.
目前,中國電信正在新建C網移動基站。因此,做好C網移動基站防雷接地的安裝,、竣工驗收工作十分重要,亦有利于今后對基站通信設備的管理與維護,。這里介紹一下對C網移動基站防雷接地安裝工程的技術要求。1 總的技術要求移動基站的接地應當采用聯合接地,,是各種通信系統設備的保護地,、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放,。2 接地裝置和安裝2.1 接地裝置(1)接地裝置應按隱蔽工程處理,經檢驗合格后再回土,。(2)接地裝置回土時,要分層夯實,不應將石塊、亂磚,、垃圾等雜物填入溝內,。2.2 接地裝置安裝(1)接地裝置的位置,、接地體的埋深,應盡量避免安裝在腐蝕性強的地帶。(2)垂直接地體宜采用長度不小于2.5m,、規格不小于50mm×50mm×5mm熱鍍鋅角鋼,埋深應不小于0.7
B+C組合型防雷器C級普遍都采用限壓型,,所以一般按其B級防雷器的類型來劃分。分為限壓型和開關型防雷器,,這兩種防雷器又分為帶退偶型和無退藕型兩種,。目前B+C組合型防雷器種類繁多,但其基本原理都屬于上面四種類型,,其中帶退藕限壓型以及無退藕開關型防雷器應用最為廣泛,。 無退藕限壓型B+C組合防雷器 無退藕限壓型B+C組合防雷器目前只有少數的廠家生產,它的基本結構與普通的B級限壓型的防雷器差不多,,都是采用壓敏電阻并聯的方式來增加產品的通
聯系QQ345189308還有幾十個,,全要可便宜點,。
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
B+C組合型防雷器的類型B+C組合型防雷器C級普遍都采用限壓型,所以一般按其B級防雷器的類型來劃分,。分為限壓型和開關型防雷器,,這兩種防雷器又分為帶退偶型和無退藕型兩種。目前B+C組合型防雷器種類繁多,,但其基本原理都屬于上面四種類型,,其中帶退藕限壓型以及無退藕開關型防雷器應用最為廣泛。無退藕限壓型B+C組合防雷器無退藕限壓型B+C組合防雷器目前只有少數的廠家生產,,它的基本結構與普通的B級限壓型的防雷器差不多,,都是采用壓敏電阻并聯的方式來增加產品的通流容量,一般來講是采用兩片壓敏電阻并聯,其最大通流容量在60KA左右,。被稱之為B+C防雷器的理由是:該產品的殘壓值低,,至少在相同沖擊電流下比同類型的B級防雷器要低。該產品在40KA的沖擊電流下,,殘壓值在1.5KV,,而普通的B級限壓型防雷器40KA殘壓在1.8-2
供電制式為TN-C-S:電源第一級(B級):若架空線進入戶內,則采用GPU1-35/3I型三相電源防雷器,;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV,。帶自點火裝置,,殘壓可大大降低。 若埋地線進入戶內,,則采用GPU1-25/3I型三相電源防雷器,;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持續工作電壓Uc :260V,,電壓保護水平Up:1.2kV,。帶自點火裝置,殘壓可大大降低,。電源第二級(C級):采用GPU1-30/4Ⅱ型三相電源防雷器,;標稱放電電流In(8/20μs):30KA,最大放電電流Imax(8/20μs):65KA,,最大持續工作電壓Uc :385V,,電壓保護水平Up: 1.8kV。電源第三級(D級):采用GPU1-10/2Ⅱ型單相電源防雷器,;標稱放電電流In(8/20μs):10KA,,最大放電電流Imax(8/20μs):20KA,最大持續工作電壓Uc :385V,,電壓保護水平Up: 1.8kV,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
c級防雷
c級防雷專題,為您提供c級防雷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與c級防雷 相關的專業交流討論,,更多c級防雷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度