各位GG,,JJ,,DD,,MM: 誰會做紅外報警系統的畢業設計呢,?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ [email protected]
11.2.1火災自動報警系統的傳輸線路應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管,、B1級以上的 鋼性塑料管或封閉式線槽保護,。 11.2.2 火災自動報警系統的供電線路,、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,,報警總線、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜,。11.2.3 線路暗敷設時,,應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管或 B1級以上的剛性塑料管保護,,并應敷設在不燃燒體的結構層內,,且保護層厚度不宜小于 30mm ;線路明敷設時,,應采用金屬管,、可撓(金屬)電氣導管或金屬封閉線槽保護。礦物絕緣類不燃性電纜可直接明敷,。11.2.4火災自動報警系統用的電纜豎井,,宜與電力、照明用的低壓配電線路電纜豎井分別設置,。受條件限制必須合用時,,應將火災自動報警系統用的電纜和電力、照明用的低壓配電線路電纜分別布置在豎井的兩側,。 11.2.5不同電壓等級的線纜不應穿入同一根保護管內,,當合用同一線槽時,線槽內應有隔板分隔,。11.2.6采用穿管水平敷設時,,除報警總線外,不同防火分區的線路不應
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
安防系統主要是基于三層結構的七大子系統,。主要包括前端信息捕獲、中間信息轉換傳輸、后臺信息處理三個層次,,以及紅外報警系統,、電子圍欄報警系統、視頻監控系統,、消防報警系統,、門禁系統、人工電話報警系統和安防信息綜合管理系統七大子系統,,先來介紹一下七大系統中的紅外報警系統: 一,、紅外線報警系統 紅外線報警系統是由若干個紅外線報警器構成的一個整體的防盜系統,紅外線防盜報警器由紅外探測電路及報警電路組成,,是一種實用的自衛性威懾報警工具,。在防范的區域裝上紅外線防盜報警器后,一旦有盜賊進入防范區域,,報警器立即周期性發出刺耳的警報聲,,起威懾作用;該裝置具有性能穩定、反應迅速,、安裝容易,、使用簡單等優點。 二,、紅外報警器分類及原理 紅外報警器分為主動紅外報警和被動紅外報警,,主動紅外入侵報警器是由發射機和接收機組成,發射機是由
室內給排水,、消防及自動報警系統施工組織設計
我們單位(軋鋼廠)新建的高,、低壓配電室在室內安裝的火災報警系統配管是采用阻燃的PVC管子,規范中是否允許,,因為我單位的其它分廠的火災報警系統配管全是采用鍍鋅管或普通黑皮鐵管,。采用PVC管用在工業配電室內我是很少見,請各位多多賜教,,在下不盛感激。
本人最近接手了一棟多層綜合樓,,體積大于5000m3,,按規定應設室內消火栓。本人一直在考慮該采用何種管道系統合適。如果也象高層建筑一樣,,在地下設一泵房由消防泵從消防貯水池中抽水供應給室內消火栓,,這樣我覺的未免太浪費了,但我又想不出更好的系統,。在此我想請各位有做過類似工程的兄弟姐妹們多多給予指點,。
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素,、線路問題,、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,,安全裝置是否充足有效,,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,,都會直接影響到地鐵的運行安全,。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,,造成傷亡,。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題,。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電,、緊急照明和應急通風設施,,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,,也不會導致出現地鐵“失控”現象,。地鐵的指揮系統,如調度電話,、通訊系統等,,在失電情況下仍能正常使用,它們瓤由蓄電池供電?上海地鐵有兩套自動防火設施,,兩級自動監控系統,,一級設在車站,一級設在中央控制室,。自動滅火噴淋系統,,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控,。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,,防止窒息
小弟最近做一小區的安防,共16個紅外對射報警點,用的是RS485總線的形式,安裝完做測試的時候,發現主機檢測不到紅外對射報警點.檢查對射正常,每個點電壓符合,距離在規定范圍內.主機也正常.懷疑單防區模塊壞了,就每個點斷開逐一連接,發現連接1-5時都能檢測到模塊,安裝到6時,1就檢測不到.越連最后檢測到的越少,最后都連接時全檢測不到,問廠家也說不清,請大家幫小弟分析一?多謝啦!
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,,感覺很是難處理,,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一,、11層的小高層住宅,,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,,樓梯間自帶窗戶,,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯,。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,,再看附錄D3.12、D3.18條,,樓梯間不用設探測器,,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器,?是不是有點太夸張了,?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,,可真不知道這一個探測器怎么設法,?二、丙類生產廠房,,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設,。到底怎么回事,?三、一個三層學校食堂,,一層面積為3300平方米,,2、3層面積均小于3000平方米,,沒有集中空調,,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警,??墒菍徍说恼f不用設,,于是不設,結果施工圖審查,、消防建審全部通過??晌液芤苫?,到底要不要設。
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,,本月全上海電氣火災 88 起,,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,,占全市火災上報總數的 23.4%,,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報,, 電氣居首位231起,,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,,占26.6%,;第三是吸煙,共30起,,占5.4%,。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,,上周,,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,,其中,,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,,電氣原因導致火災占了很大一部分,,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢,!
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工,。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主,、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,,并有可*接地,。
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
我現在家里做一個監控系統,,和報警系統,4個攝像機,,10個紅外幕簾,,請問需要買那些東西啊 監控我打算用松下的報警用霍尼韋爾的請賜教
學習中,, 菜鳥問題, 請見諒,。,。,。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區,, 基本的有8個防區,, 現在就是搞不清楚, 選擇時,, 假定有一個系統有10個防區,, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行,, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區,?看哪個標準呢,?謝謝了!
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: 1.不理解入侵報警系統有防區這個概念,,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區,, 現在就是搞不清楚,, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區,, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品,? 還是選擇VISTA-20p就行, 因為擴展后48個防區,,也超過10個防區,?看哪個標準呢?2. 那么說一層樓有11個紅外線入侵探測器,, 一個腳跳開關,, 兩個緊急按鈕, 兩個門磁開關,, 請問一下這層樓的報警控制分機怎么選擇,? 如果選擇Honeywell 的, 選幾個防區主機呢,? 謝謝了,!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量、模擬量均報故障,。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,,6,、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]