  • 智能無線火災報警自動滅火系統

    BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時,、智能,、穩定的消防火災監控方案,,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,,實現溫度預警,,煙霧預警,,火災預警及快速滅火的功能,,有效提高開關柜的運行可靠性,,為用戶提供新型環保特性,安全高效的消防方案,。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機,、報警滅火控制器、和自動滅火裝置三大部分組成,,是以異常預警,、火災報警、自動滅火,、系統過程顯示,、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,具備溫度監測 ,、煙霧監測 ,、預警報警 、自動滅火 ,、無線傳輸 ,、集中管理 、遠程監控 等功能,。系統主要安裝于低壓開關柜,,低壓配電箱等相對封閉的空間內,智能監控器和 智能滅火裝置均使用固定件直接固定于柜體板上,,組成一個消防滅火組件,,智能管理主機壁掛于墻體上,與各組件無線信號連接,。

  • 來了!無線火災自動報警系統設計實例

    某項目采用無線通訊方式的火災自動報警系統,,當無線感煙探測器在探測到火災后,,自動發出聲警報信號,總線式無線網關將前端設備無線信號轉換為控制器總線信號,,并將報警信息通過二總線傳遞到消防控制室的集中火災報警控制器,。 一、系統組成 本系統主要由火災自動報警控制器,、總線式無線網關,、無線火災探測器、無線聲光警報器,、無線手動報警按鈕組成,。

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,,希望論壇有高人可以解惑。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統,?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分,、游泳池,、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據,?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級,。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級?2,、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器，并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件,、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地,。

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的,?

  • 地鐵監測及自動報警系統

    地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備,。車輛因素,、線路問題,、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,,安全裝置是否充足有效,,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,,都會直接影響到地鐵的運行安全,。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,,造成傷亡,。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題,。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電,、緊急照明和應急通風設施,,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,,也不會導致出現地鐵“失控”現象,。地鐵的指揮系統,如調度電話,、通訊系統等,,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電,。 上海地鐵有兩套自動防火設施,,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室,。自動滅火噴淋系統,,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控,。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,,在最短時間內排出有毒煙霧,,防止窒息

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備,、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,廣播,,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢?

  • 關于火災自動報警系統的問題,!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設,?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的,?

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 火災自動報警系統怎樣選擇?,?,?

    火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,,控制中心報警系統,。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統,?(個人感覺不是,,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的,??,?看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備,、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由消防控制室的消防控制設備,、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,,功能復雜的火災自動報警系統,。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,,疑問,,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備,。,。。,。,。。。,。,。。,。,。。

  • 自動報警系統求教?。,。≈x謝

    自動報警系統求教?。,。≈x謝

    自動消防系統學習中,,看不明白線路問題

  • 火災自動報警系統(講義)

    火災自動報警系統(講義),,對做電氣設計的人員很有幫助。

  • 關于火災自動報警系統穿管問題,?

    小弟在進行火災自動報警系統施工時,一直有疑問,,很多的施工圖上注明總線,、電源線、電話線,、聯動控制模塊線都要分別穿管敷設,,在最新GB50116報批規范中提到不同電壓等級的線纜應分別穿管或采用分隔線槽敷設,但系統的總線,、電源線及聯動控制線都是DC24V,,都是同一電壓等級,它們共管或共槽并不違反規范啊,,而且他們都是弱電范疇內,,相鄰線纜干擾極少。當然火災應急廣播100V應單獨敷設,。不知我說的有沒道理,?盼高手指點,!

  • 火災自動報警系統全面介紹

    火災自動報警系統全面介紹