BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時,、智能、穩定的消防火災監控方案,,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,,實現溫度預警,煙霧預警,,火災預警及快速滅火的功能,,有效提高開關柜的運行可靠性,為用戶提供新型環保特性,,安全高效的消防方案,。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機、報警滅火控制器,、和自動滅火裝置三大部分組成,,是以異常預警、火災報警,、自動滅火,、系統過程顯示、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,,具備溫度監測 ,、煙霧監測 、預警報警 ,、自動滅火 ,、無線傳輸 、集中管理 ,、遠程監控 等功能,。系統主要安裝于低壓開關柜,低壓配電箱等相對封閉的空間內,,智能監控器和 智能滅火裝置均使用固定件直接固定于柜體板上,,組成一個消防滅火組件,智能管理主機壁掛于墻體上,,與各組件無線信號連接,。
某項目采用無線通訊方式的火災自動報警系統,,當無線感煙探測器在探測到火災后,自動發出聲警報信號,,總線式無線網關將前端設備無線信號轉換為控制器總線信號,,并將報警信息通過二總線傳遞到消防控制室的集中火災報警控制器。 一,、系統組成 本系統主要由火災自動報警控制器,、總線式無線網關、無線火災探測器,、無線聲光警報器,、無線手動報警按鈕組成,。
高壓電氣設備溫度監測點都處于高電壓,、大電流、強磁場的環境中,,甚 至有的監測點還處在密閉的空間中,,由于強電磁噪聲和高壓絕緣、空間的限 制等問題,,通常的溫度測量方法無法解決這些問題而無法使用,。我公司自主 開發設計的無線式溫度監測系統采用無線電波進行信號傳輸。傳感器安裝在 高壓設備上,,與接收設備之間無電氣連接,,因此該系統從根本上解決了高壓 設備接點運行溫度不易實時在線監測的難題。 無線式溫度監測系統具有極高的可靠性和安全性,,且價格相對低廉,,可直接安裝到每臺高壓開關、母線接頭,、戶外刀閘或變壓器上,。系統配備標準 通訊接口,可聯網運行,。通過上位機軟件,,可記錄高壓設備實時運行溫度的 數據。為高壓設備的維修提供累積數據,,實現了高壓設備熱故障預知維修,。
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解?
現代化居住格局使家庭生活的封閉性越來越強 , 安全問題顯得尤為重要,。當前安全防范及報警系統是確保住宅,、住戶安全的極為重要的途徑之一 , 同時也是數字化家庭的重要組成部分。遇到匪警,、火警,、煤氣泄漏等緊急情況時 , 及時通過電話完成對外報警求助十分必要,。 本文介紹了一種由嵌入式報警主機、無線傳感器網絡節點構成的智能電話報警系統,。采用無線傳感器網絡技術 , 使家庭的安防傳感器形成一個無線網絡
BS系列智能無線火災報警自動滅火裝置為變配電系統提供了實時,、智能、穩定的消防火災監控方案,,本裝置可以為用戶提供不間斷的火災在線監測情況,,實時監控開關柜內的監測區域的溫度和煙霧的變化趨勢,實現溫度預警,,煙霧預警,,火災預警及快速滅火的功能,有效提高開關柜的運行可靠性,,為用戶提供新型環保特性,,安全高效的消防方案。 系統組成 智能無線火災報警自動滅火系統主要由報警滅火系統主機,、報警滅火控制器,、和自動滅火裝置三大部分組成,是以異常預警,、火災報警,、自動滅火、系統過程顯示,、消防記錄管理為性能要求的一套智能化系統,,具備溫度監測 、煙霧監測 ,、預警報警 ,、自動滅火 、無線傳輸 ,、集中管理 ,、遠程監控 等功能。系統主要安裝于低壓開關柜,,低壓配電箱等相對封閉的空間內,,智能監控器和
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障,; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量、模擬量均報故障,。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,,6、8回路模擬量均報故障,; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障,。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間,。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統、防排煙系統,、通風系統,、空調系統、防火門,、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,。火災探測器是能對火災參數(如煙,、溫度,、火焰輻射、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器,、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統,。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性,。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
本人最近在做一個33F,、純住宅的塔樓群設計,,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑,。 1,、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅,、商住樓的住宅部分,、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F,、純住宅單體是不需要設計報警系統的,,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,,那么火規為何又提到保護等級,?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕、煙感,、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復,。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統,、防火卷簾、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,廣播,,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢,?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法,?