  • 急!有關電氣火災報警系統的設置

    有個江蘇的20層辦公樓,建筑面積有2萬多平方米,,請問要設電氣火災報警系統嗎?《高規》和《建規》,、《民規》中都是用“宜”這個詞,。據說江蘇公安廳有規定,不知誰能告知有關這方面的情況,?先謝謝了,![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 編輯 ]

  • 為什么要安裝電氣火災系統,?

    一,、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落,。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 關于火災報警系統的設置,?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?

  • 漏電報警系統對電氣火災的作用

    預防電氣火災,,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,,需要綜合治理,。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,不宜“一刀切”,。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,,指出應根據需要配置。 隨著社會的進步,,建筑智能化,、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多,。根據不同城市的統計,,每年由于電氣線路過載、短路,、施工不文明,、絕緣材料老化等原因,,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,,在公共聚集場所甚至達到46%,。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,,引燃了附近的可燃物造成火災,。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,,及時發現電氣火災的隱患,及時報警,、提醒有關人員去消 除這些隱患,,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施,。 1,、規范規定

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備,?另外,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于火災自動報警系統求助?。? src=

    關于火災自動報警系統求助!,!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕、煙感,、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?

  • 安裝電氣火災系統是用注意哪些?

    電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,,并注意以下事項:1,、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線,。2,、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3,、接線時,,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,,不得反接,。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,,總線引到控制中心,,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A,、B線需區分,,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線,。4,、安裝剩余電流互感器時,,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器,。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備,、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 關于火災報警系統的幾個問題

    本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器

  • 漏電火災報警系統的設置

    新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法,?

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,,這

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制?,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統、通風系統,、空調系統,、防火門、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度,、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器,、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 漏電火災報警系統是該上了

    剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,,占全市火災上報總數的 40.7%,,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,,其它的原因基本都在10%以下了,。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,,占本月火災總數的41.8%,;其次是用火不慎147起,占26.6%,;第三是吸煙,,共30起,,占5.4%。3)武漢近期的統計,,武漢警方提供的警情通報顯示,,上周,全市共接處火警198起,,較前一周增加43起,,其中,電氣線路起火占4成以上,。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災,。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,,其中涉及了火災自動報警系統,,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統,?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,,預算對他們是怎么計算的?

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件,、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),,并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表,、量具,、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的,。(2) 電氣管路敷設要求①配電管,、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,,水泥保護層面不得少于15mm,。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*,。標高應符合規范要求,,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,,管截面橢圓度不大于外徑的10%,,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地,。

  • 關于漏電火災報警系統的前景如何

    看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?