工程為一山地小區,,基地南面山底有一酒店,,基地北面山腰有六棟高層一般住宅(16~18層),,高層住宅與酒店的平面距離超過200m。其中消控中心在酒店一層,。首先,,高層住宅部分要不要設置火災自動報警系統?GB50116-98 火災自動報警系統設計規范建筑高度不超過100M的高層民用建筑(二類建筑)為火災自動報警系統二級保護對象,。GB 50045-95 高層民用建筑設計防火規范(2005年版)9.4.2 除住宅,、商住樓的住宅部分、游泳池,、溜冰場外,,建筑高度不超過100m的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范(2008年08月01號實施) 13.1.3 十層及十層以上的高級住宅應設置火災自動報警與聯動控制系統,。 比較上述規范,《火規》要求設置,,而《民規》和《高規》不要求設置,,而《民規》和《高規》又是較近的規范,所以我認為不用設置火災自動報警系統,。 本工程的問題點在于: 由于該高層住宅是封閉式樓梯間(已不可能
本人現在做一個工業小區的設計,,現在進行單體設計,,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,,定為丙類廠房,,肯定是上消防報警的,那么,,是每個單體單獨上消控室,,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,,8棟廠房均是對外出租,!
小區18層以上35層以下的住宅不需要做報警系統,但消防聯動要做,請教下消防聯動怎么考慮,消防聯動點怎么估算?是做區域報警器還是其它方案?
智能小區監控報警安防系統設計思路
前言 中國安居工程需要大力發展安全文明小區建設,嚴峻的社會治安形勢,,需要建立并完善安全文明小區防盜報警網絡系統體系,。如何解決在當前每個家庭經濟承受能力有限的情況下,建設滿足防范功能及可靠性需求的安全文明小區防范防盜報警網絡系統,,是當前急需解決的課題,。本方案是在考慮以上因素的基礎上,所設計的可行實施方案,。 一,、住宅小區防盜報警系統要求 當前,隨著經濟的發展,人民的生活日益改善,人們對家庭生命財產安全越來越重視,,采取了許多措施來保護家庭的安全,。以往的做法是安裝防盜門、防盜網,,但也存在有礙美觀,,不符合防火要求,不能有效地防止壞人的入侵。現在,全國各地都在如火如荼地開展建設安全文明小區的活動,,而且很多地方都提出拆除防盜網的口號,家庭電子防盜報警系統也就應運而生,。 因為大多數家庭都是雙職工,白天家里通常沒有人,發生報警后,,必須要有專人來處理,,因此,必須設立報警中心,。而且因為國內住宅區大多數是密集
自動抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通訊和計算機網絡等技術自動讀取和處理表計數據,。發展電能自動抄表技術是提高用電管理水平的需要,也是網絡和計算機技術迅速發展的必然,。在用電管理方面,,采用自動抄表技術,不僅能節約人力資源,,更重要的是可提高抄表的準確性,,減少因估計或謄寫而造成帳單出錯,使供用電管理部門能及時準確獲得數據信息,。由于電力用戶因此不再需要與抄表者預約上門抄表時間,,還能迅速查詢帳單,故這種技術越來越受到用戶歡迎,。 不難理解,,電子式電度表及其與抄表主機的通訊是自動抄表系統的關鍵所在。 電子式電度表 電能計量和管理的需要以及電子技術的發展,,使電子式電度表在20世紀70年代就已出現,。隨著數字電子技術的飛速進步,電子式電度表的功能逐漸增多并日臻完善,。 電子式電度表一般由電能測量機構和數據處理機構兩部分組成,,根據電能測量機構的不同,又分為機電脈沖式電度表和全電子式電度表兩大類,。 機電脈沖式電度表沿用感應系電度表的測量機構,,其數據處理機構則由電子電路和計算機控制系統實現,因而,,機電脈沖式電度表是一種電子
剛做一個地下小區設備用房,,一部分為小區變配電室,另一部分為加壓泵房(包括小區生活水泵,、高層住宅消防加壓泵,、小區地下車庫噴淋泵),查了建規,、火規,,都找不到需要作火災報警的要求,,只在《火規》附錄D第D.2.22看到配電室,、空調機房等需設火災探測器。但這是針對一、二級保護對象來要求的,。 我覺得只把信號線及DC24V電源引入消防泵,、噴淋泵控制柜即可(消防控制室設在地下車庫),如果高層住宅或車庫報警(高層住宅及車庫設有報警系統)聯動啟動消防泵,,個人覺得設備房里沒有必要設報警系統,,何況規范也沒有明確的規定,但不設吧又覺得不穩妥,,雖然作了但感覺沒有規范依據,。 有朋友能根據規范的要求說明一下是否需要做嗎?
我所住的單元用了常州吉視源智能科技有限公司的JYL830ZF數碼型可視門口主機(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接線圖,,以便對自己家的分機線路進行設計,,利用單片機擴充其他功能,那位大俠知道的話,,傳給我一份說明書或接線圖,,其它公司的相似資料也可以,先謝謝啦!我的電郵:[email protected]
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
1.有2個小的單體建筑,,只需上探頭 手報 聲光就可以了,無排煙風機等聯動,。,。。能不能在室外值班室設一個區報主機,,引至這兩個單體,?2.消防電話的主機有沒有壁掛的,我看樣本只有廣播和消防電話主機沒有壁掛的,,小區值班室只有做柜子了,,這樣面積要加大了。我說的工程是個很小的丙類廠房,,小區就這2個單體,,門口一個值班室。
請問需要安裝如照片中的警報器嗎,?我看有些小區有安裝,,但是有些小區沒有安裝,有強制性要求嗎,?
目前一些住宅小區呈獻高層化趨勢,一般都是一個大地庫,、數棟高層住宅(100米以下),。這種類型的住宅小區火災自動報警系統該如何設置?一般地下室的車庫區域按規范要設置火災自動報警,,但車庫區域外的那,,是否要設置煙感那,住宅的電梯前室,、樓梯,、走廊是否要設置煙感那?按規范應該不需要設置,,但是我看到不少圖紙都有設計,,盼大家討論,高手解答,?
朱 飛 宇 摘 要 筆者結合工程實例,,對住宅小區的火災自動報警系統、聯動系統及網絡功能設計作了一些探討和總結,。 關健詞 探測器 自動報警 消防聯動 系統網絡
工程概況:主機3102柜機,,總共21個回路,3塊回路板,。故障現象:6回路開關量信號正常,,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量,、模擬量報故障,。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,,控制器柜機外殼接地0.1V電壓,。 將6回路線接到5回路口上,信號正常,;將5回路線接到6號回路板口上,,5回路開關量,、模擬量均報故障。 將6,、7回路在回路板上的接口對調后,,6,、7回路模擬量均報故障,; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,,6,、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,,12回路信號正常,;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障,。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統、通風系統,、空調系統,、防火門、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度,、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件,。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器,、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類