亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 避雷器效驗周期都一樣嗎,?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了

  • 避雷器在電力系統中的應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11885.html1.1避雷器自身過電壓防護問題 避雷器是過電壓保護電器,,其自身仍存在過電壓防護問題。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,,避雷器泄流能起限壓保護作用,。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),,其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,,與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發暫態過電壓,,工頻電源能自動補充過電壓能量,,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,,勢必長時反復動作直至熱崩潰,避雷器損壞爆炸,,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害,。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,,稱之為暫態過電壓承受能力強

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?!

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題,?

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器,?

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真傷腦筋,。

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析,。多謝:handshake

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答,!非常感謝?。?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 選哪個20kV的高壓避雷器,?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 避雷器在電力系統應用問題的探討

    1.應用中的問題探討 1.1 避雷器自身過電壓防護問題 避雷器是過電壓保護電器,,其自身仍存在過電壓防護問題,。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用,。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,,與工頻 電源頻率總有合拍的時候,,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,,避雷器損壞爆炸,,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,,稱之為暫態過電壓承受能力強,,反之稱暫態過電

  • 10kV電力系統用避雷器新舊產品保護特性對比

    10kV電力系統用避雷器新舊產品保護特性對比

    普通10kV電瓷外套避雷器(舊)上世紀八十年代前的避雷器,不管其芯體是sic或是znO半導體非線性電阻片,,但它的外套均是電瓷材料,。此種產品外套耐老化,但當避雷器芯體老化或遭強雷損壞時,,因產品沒設脫離裝置而會發生粉碎性爆炸,,且危及設備和人身安全。然而這種爆炸相當于脫離器,,因此,,電力系統不會引起永久性接地故障。八十年代后,,電瓷外套避雷器慢慢被硅橡膠復合外套金屬氧化物避雷器所替代,。普通10kV金屬氧化物復合外套避雷器(舊)一、產品結構產品結構如圖一所示,,圖一中:①為硅橡膠外套,;②為環氧玻璃絲布筒或為無緯帶;③為znO非線性電阻片,;④為導電極,,上下共兩片。避雷器的保護特性,,主要決定其芯體非線性電阻片和整體結構,。二,、產品特點目前中國10kV金屬氧化物避雷器的結構,基本上大同小異和圖一相似,,此種產品特點是結構簡單成本低,,但保護性能差,不可靠,。A,、此種結構的產品,其爬電比距都在25mm/kV以上,,即外絕緣閃絡電壓都大于150kV,;芯體高度約125mm,其閃絡電壓大于100kV,。若芯體與外套內壁之間沒有縫隙和缺陷,,則芯體不

點擊加載更多

電力避雷器

電力避雷器專題,為您提供電力避雷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力避雷器 相關的專業交流討論,,更多電力避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

網絡防雷器

直流避雷器