在接地計算中提到,,當接地電阻不滿足規定時,可以放寬限定值,,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,,計入短路電流非周期分量的影響,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作,。 因為短路電流入地時,,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸。我的問題是,,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,,原理是什么,? 為何會爆炸? 另外為何做3~10KV限制,?多謝,。
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了
閥型避雷器在動作中常發生異?,F(xiàn)象和故障,運行人員應對異?,F(xiàn)象進行分析判斷,,并及時采取措施進行故障處理,若天氣正常時,,發現避雷器瓷套有裂紋,,則應按調度申請停電,將故障相避雷器退出運行更換合格的避雷器,,如沒有備品更換,,又在短時間內不致威脅安全運行,可在裂紋處涂漆或環氧樹脂以防受潮,,然后再安排更換合格的避雷器,;若在雷雨中發現有裂紋而造成閃絡,但未引起系統接地者在可能條件下應將其停用,;若發現避雷器內部有異常音響或套管有炸裂現象并引起系統接地故障時,,運行人員應避免*近,此時可用開關或人工接地轉移的方法斷開故障避雷器,;若在運行中突然爆炸,,但未造成系統永久性接地時,可在雷雨后拉開故障相的刀閘將其停用并及時更換合格的。若爆炸后已引起系統永久性接地,,則禁止使用刀閘來操作停用故障避雷器,;如發現避雷動作指示器內部燒黑或燒毀,經及接地引下線連接點上有燒痕或燒斷現象時,,可能存在閥片電阻失效,,火花間隙滅弧特性變壞等內部缺陷,引起工頻電流增大,,應及時對其進行電氣試驗或解體檢查,。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言啊,!偶洗耳恭聽,!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題,?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答,!非常感謝?。?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試,?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
電壓開關型:無浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,;當沖擊電壓達到一定值時(即達到火花放電電壓),,SPD的電阻突然下降變?yōu)榈妥柚怠3S玫脑蟹烹婇g隙,、氣體放電管,、開關型SPD(閘流管)和三端雙向可控硅元件作為這類SPD的組件,。開關型SPD具有大通流容量(標稱放電電流和最大放電電流)的特點,特別適用于易遭受直接雷擊部位的雷電過電壓保護(及LPZ0A區),。 電壓限壓型:當沒有浪涌出現時,,SPD呈高阻狀態,隨著沖擊電流及電壓的逐步提高,,SPD的電阻持續下降,。常用的非線性元件有壓敏電阻、瞬態抑制 二極管 做為這類SPD的組件,。一般用于室內,。