客戶使用我公司熔斷器, 風力發電 配 RW5-35/100 熔斷器 熔絲自配,。業主在使用過程中 有部分50A的燒掉,,只燒壞熔絲,產品在出廠沒檢驗熔絲 熔絲配置我方不會計算在內,查了資料 100A 200 分別在 2-1.5倍數選用。業主回饋說 是 風大的時候 燒掉,我猜想是 風機在轉速大的使用電流升高 選用50A 我不清楚對方幾臺風機 在一起,。客戶自己買的熔絲 加10% 也就是55A最大值,,應該不會是熔斷器問題,,因為只熪絲,有行家說下 一臺風機 或者50A 分別是電流,、50A帶幾個風機,,選著大點熔絲會不會燒 風機[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-3-13 21:25 編輯 ]
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?jǐn)唷,?諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大￥作溫度范噃大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關。價格便宜,,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
全是風力發電工程的一些照片.
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。
一般的風機調試:先由電網給風電場變電站送電,再由變電站給風機供電,,然后開始調試,。 目前我公司調試在風電場變電站沒有帶電的情況下,由農網10kV經由備用變壓器,,低壓配電段到站用變,,然后到35kV目前,再送到線路,,提供風機調試的電源,,此種調試方式缺點,風機不能并網,,由于站用變,、備用變的容量不滿足,風機調試并網測試暫時不做,,等送電以后再并網,,還有用發電車給風機調試提供電源,我公司用發電車為250kVA,,690V,。此種方式提前風機并網的時間,我風電場用此種方式電網給變電站送電一天后,,所有風機全部并網,。合理安排風機調試工作,有利于提前工程時間,,節約工程成本,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
剛接觸風電領域,想畫個簡單的風力發電的原理圖,這個應該用什么軟件呢,,之前用visio畫過簡單的圖,,但發現圖庫好多元件沒有呢。謝謝前輩們指教
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
近日,,在尖山新區灘涂最南端,,由央企中廣核集團投資的 浙江 省最大風力發電項目正在抓緊建設。該項目今年1月20日全面開工,,項目總裝機規模達40MW,,總投資3.3
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?dāng)發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能?huì)怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
知識點:慣性熔斷器
老外美女在宣傳風力發電
風力發電熔斷器
風力發電熔斷器專題,,為您提供風力發電熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風力發電熔斷器 相關的專業交流討論,,更多風力發電熔斷器相關內容請?jiān)L問