鄭州電線廠談超導電纜與常規電纜區別 鄭州電線廠廠家告訴大家,很多接觸通信行業或電力行業的人都知道電纜這個詞,,但是對于他的特性可能不是很了解。電纜可以分為很多種,,而且現在的超導電纜具有不可比擬的優越性,。下面,就由鄭州市第三電線廠廠家的小編給大家介紹一下超導電纜與常規電纜的區別,。 1,、安全可靠性高、基本上杜絕火災隱患,。 2,、無污染,。超導電纜不會污染環境,而充油常規電纜則存在著漏油污染環境的危險,。 3,、損耗低。超導電纜采用在液氮汽化溫度下(約-196℃)無電阻傳輸大電流,,導體損耗不足常規電纜的十分之一,,加上制冷的能量損耗,其運行總損耗也僅為常規電纜的50%-60%,。 4,、容量大。同樣截面的超導電纜的電流輸送能力是常規電纜的3至5倍,。 5,、體積小,節約輸電系統的占地面積和空間,,節省大量寶貴的土地資源,。 6、使用超導電纜噪音低,、電磁污染少,。 7、節約材料,。一公斤超導電纜能完成77公斤普通電纜的傳導量,,大大節省傳統銅材用量。同等傳
目前世界超導電纜行業的發展現狀分析 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 5 >次 我國在超導一些主要研究領域均有涉足,,如新超導材料探索,、超導機理和相關物理問題研究、現有超導材料實用化和產業化等方面,,并在部分研究領域處于領先地位,。在國家“863”超導材料與技術專項計劃和國家重點基礎研究計劃的支持,為超導技術在中國的發展奠定了很好的基礎,。在“十五”計劃期間,, 我國將初步形成具有一定規模的超導技術產業,滿足我國電力,、信息,、交通、醫療,、科學儀器及國防等方面的需求,,并帶動相關產業發展。
對于電纜的外半導電屏蔽,,很多人可能并不是那么了解,,遠東電纜表示,外半導電屏蔽一般分為可剝離型和不可剝離型,。 一般來說,,不可剝離型半導電屏蔽一般用35KV以上高電壓等級的交聯電纜中;可剝離型半導電屏蔽使用35KV及以下交聯電纜中,。據遠東電纜了解到,,電纜的局部放電是影響交聯電纜使用壽命的主要因素。使用可剝離型半導電屏蔽雖然有利于端頭制作,,但其與絕緣的附著力是比較關鍵的,。 其實遠東電纜還說道,不可剝離型半導電屏蔽剝離并不是只有一種方法,,比如使用專業剝離工具,、玻璃刮削及加溫剝離等,只要掌握技術一樣能很快很好的處理制作的,。http://www.yddlmy.com/
深圳供電局有限公司10kV濱河至星河超導電纜示范工程-BIM咨詢服務招標公告 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司擬對深圳供電局有限公司10kV濱河至星河超導電纜示范工程EPC
我廠用單根的10KV高壓電纜時,,都要把電纜最外層的半導電層剝離掉,這是為什么呢,?還想請教大俠高壓電纜外層的半導電層是干什么用的呢,?
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜,?謝謝,!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。,。
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思?先謝謝各位了?。,。?/p>
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16,、20、25,、32,、40、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
超導電纜
超導電纜專題,,為您提供超導電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與超導電纜 相關的專業交流討論,更多超導電纜相關內容請訪問