BTTZ電纜做分支電纜使用,干線電纜4根BTTZ-1*70 支線電纜4根BTTZ-1*10,。請問干線和支線分支處,,是用什么東西???電纜分支器?分流器,?,?型號規格是什么?套什么定額,?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?
一個展館項目,,單層建筑,建筑面積1萬5,30米高,。變電站饋出線路采用上出形式,,沿橋架敷設至各區配電間,消防電纜與非消防電纜獨立橋架敷設,。按照新火規的說法,當消防配電線路與非消防配電線路同時敷設在井,、溝時,,應采用BTTZ電纜并應分別敷設在井溝的兩側,本項目因為是單層建筑,,只有配電間,,無電纜井,變電站為上出,,也沒有電纜溝,。如根據民規說法,火災自動報警保護對象為一級的宜采用礦物絕緣電纜,,但新的火災自動報警規范又取消了火災自動報警保護對象的分類,,求教本項目消防干線設計是否應當采用BTTZ電纜?
現在地下室和主樓都有BTTZ電纜敷設,,橋架也沒有明確標示,。想請教下,BTTZ電纜橋架的選型是不是跟耐火電纜選型一樣,,根據截面積來選擇橋架 ,,還是要注意些什么?另求BTTZ各型號電纜的直徑,。
BTTZ礦物絕緣電纜換有機絕緣電纜,,有機絕緣電纜可以選那些呢,設計圖上是BTTZ-750V-1(4x120),,單價格太貴了,,我公司想換個低規格的,有什么好的推薦嗎,,這是個市醫院的消防配電電纜
BTTZ礦物絕緣電纜又名BTTZ礦物質電纜,,或者剛性礦物絕緣電纜,MI電纜,,以及防火電纜,。 B---代表布線類,; T--代表銅芯; T--代表銅護套,;
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么???
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激?。。,?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設,!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16、20,、25,、32、40,、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,P為信號纜,; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜,。 當地供電局是用卷揚機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀),。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,,并且當地市湛門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水?(當地篎矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理,?