  • 線路故障指示器怎么安裝使用,?

    線路故障指示器怎么安裝使用,?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,安裝在電力線纜上,,線路正常運行時采集線路負荷電流,;當線路發生故障時,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置,。哪線路故障指示器怎么安裝呢,?根據需要,它是安裝架空線路上,、電力電纜及開關柜母線排上,,用于指示故障電流通路的裝置。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,,從而更好的保障線路的安全運行,,更好的為人們的生產生活提供保障。 會用故障指示器,,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,迅速確定故障區段,、分支,、及故障點。徹底改變過去盲目尋 線,,分段合閘查找故障區段落后方法,。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,不怕沖擊,,透視性好,,耐腐蝕;卡線部分采用特殊鐵材制成,,經特殊熱處理后 表面電鍍,,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,其結構合理,,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸,;電路部分采用智

  • 中高壓電力線路短路、接地電流故障指示器

    中高壓電力線路短路,、接地電流故障指示器

    FZDL系列電力線路短路、接地電流故障檢測儀◆系統組成 該系統由如下幾部份組成: 一,、3支短路電流傳感檢測器 二,、1支漏電電流傳感檢測器 三、1個控制報警顯示儀 三個部份用電纜和光纜相互連接組成,。◆典型應用 該系統是專為電網供電系統自動監控而設計的檢測裝置,,適用于35KV(含)以下中高壓開關設備及變配電系統,。主要用于檢測、指示,、傳遞故障信號和發送遠程指示報警,,同時還具備記憶和恢復功能。使維護人員能精確判別故障發生的區間,,提高故障分析的能力,,以便迅速排除故障,縮小停電區域,,縮短停電時間,。對確保電網安全運行,提高電網供電質量起著重要作用,。該系統主要安裝在高壓開關柜,、環網柜、電纜分接箱等電器設備饋出回路及變配電系統中,,能夠檢測到最小漏電電流為10A以上的漏電故障,。◆功能介紹 短路電流傳感器,、漏電電流傳感器直接安裝在電力電纜上,,由它感測線路中的故障電流,當故障電流超過預調的報警門限,,顯示儀上的報警LED開始閃亮,。本儀表可以濾除由開關電流等形成的尖峰電流,避免錯誤的觸

  • 拓山電力TSH2007型故障指示器

    l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,,同時伴有翻牌指示,、閃光顯示功能,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,,極大地提高了工作效率,,縮短停電時間,,有效地提高了供電的可靠性。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,,窗口為白色顯示,;發生短路時,窗口為紅色并伴有閃光顯示,。 2. 抗干擾能力強,,動作準確:信號不受線路、勵磁涌流,、高次諧波,、電流波動的影響。

  • 地埋電力線路的故障判斷及處理

    1常見故障 地埋電力線路的故障常見的有單相接地,、相間短路,、相間短路接地、漏電和斷心等幾種,,以單相接地故障為最多,。 (1)單相接地。單相接地的原因,,一般都是由于線路中一相的任何一點破皮導致絕緣損壞而造成的,。在中性點直接接地系統發生單相接地時,故障相線的熔斷件會熔斷,,故障相線對地絕緣電阻大大下降,。

  • 基于小波變換的電力線路故障行波測距

    基于小波變換的電力線路故障行波測距

  • 電力線路輸送功率如何理解,?

    電力線路合理輸送功率和距離表中:10KV高壓電纜輸送功率為5000KW,,這5000KW如何理解?這是指高壓5000KW還是指低壓5000KW,?或者高低壓功率是一樣,?若是指高壓5000KW,那如何轉換為380V低壓功率為多少,?若是指低壓功率,,那是否1條10KV高壓電纜最多只能供5000KW的用電?

  • TSH2007故障指示器為10kV架空線路保駕護航

    1.故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功),。 常見故障有:線路金屬性短路故障,;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器,、隔離開關弧光短路故障,;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等,。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障,;線路永久性接地故障,。 2.故障形成原因 (1)線路金屬性短路故障有: ①外力破壞造成故障,架空線或桿上設備(變壓器,、開關)被外拋物短路或外力刮碰短路,;汽車撞桿造成倒桿、斷線,;臺風,、洪水引起倒桿、斷線,; ②線路缺陷造成故障,,弧垂過大遇臺風時引起碰線或短路時產生的電動力引起碰線。

  • 絕緣桿作業法:裝,、拆線路故障指示器

    知識點:絕緣弦桿

  • 求助 110kv電力線路遷改

    由于鋪設鐵路,公司110kv電力線路需要遷改,,導線為LGJ-240/30,,檔距150m左右,,架橋機架橋施工時高度為13.4m,,換算到設計距軌頂為12.8米,電力線路距軌頂最小距離最低16.5m,,請教專家弧垂大致多大,?選用桿塔呼稱高要求多少?

  • SFI短路故障指示器使用說明

    SFI短路故障指示器使用說明,,可惜我們投資有限,,沒有進行試驗。想來這應該是一個好東東,。

  • 接地短路故障指示器原理及應用

    設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分?,以防止發生重大事故,。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的

  • 免費的電力線路巡線工軟件

    本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 編輯 安裝于安卓手機內,,具有巡線路徑實時記錄,,巡線記錄導入導出,畫線路圖等功能

  • 電力線路壓降的計算公式

    知識點:電力線路壓降

  • 問:短路故障指示器的安裝要點

    我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,,只是標注了適用導線的線徑范圍,。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎,?

  • 請教電力線路上拔力的計算

    請問架空電力線設計中上拔力怎么計算,,如跨距l(xiāng)=60米,線材張力t=10kN,,線材密度g=1kg/m,,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感覺比經驗的情況小很多,?是否就是這樣計算,,還是有其他算法,請指教,?一般60米跨距架空線可以向上抬升多少米

  • 急,!供電公司線路故障,,廠區變壓器高壓側故障指示器動作!??!

    高壓側停電,發現廠區變壓器高壓側故障指示器動作,,供電局要求廠區停電查找故障,;后打聽到,真正的原因其實是高壓線路一相接觸不良,,而且廠區經檢查未發現故障點,,送電也沒有問題!請問,為什么高壓線路出現故障,,在故障點負荷側的廠區故障指示器會動作呢,??,?,?

  • 陜09D3 電力線路敷設及安裝

    論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28

  • 電力線路資料(附圖,,非常珍貴難得)

    長期連續負載電纜的允許載流量 ■ 0.6/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜允許持續載流量