  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,,保護電纜不被擊穿,還有內,、外絕緣和防水等作用,。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,,所以接頭附件質量的好壞,,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,,連接處不能出現尖角,。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管,; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm,; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2,; (4)壓接前,,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜,; (5)連接管,、線芯導體上的尖角、毛邊等,,用銼刀或砂紙打磨光滑,。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,,電纜的

  • 04D701-3電纜橋架安裝圖集

    04D701-3電纜橋架安裝圖集請各位朋友參考使用,、

  • 電纜橋架安裝圖集89S D169

    電纜橋架安裝圖集89S D169 最新的標準是多少?到那能找到,?鋼制電纜橋架工程設計規范 CECS31:91現在最新的是多少,?到那能找到,?

  • 10kV及以下供配電設計與安裝圖集

    10kV及以下供配電設計與安裝圖集 (上、中,、下冊),,有需要的跟貼!

  • 10KV及以下供配電設計與安裝圖集(上)

    10KV及以下供配電設計與安裝圖集(上)

  • 10KV及以下供配電設計與安裝圖集(下)

    10KV及以下供配電設計與安裝圖集(下)

  • 關于110kv電力電纜蛇形敷設及中間接頭安裝

    110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,,支架橫擔有效距離480mm,,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,,每隔6米作為一個波節,,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡,!

  • 10kV及以下供配電設計與安裝圖集(中冊)

    10kV及以下供配電設計與安裝圖集(中冊)

    10kV及以下供配電設計與安裝圖集(中冊)

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求,。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,,因其故障幾率低,、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,,電纜一旦出故障,檢修難度較大,,危險性也大,,因此在安裝、敷設時應特別加以注意,。

  • 10kV及以下供配電設計與安裝圖集(上冊)

    本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-17 15:01 編輯 10kV及以下供配電設計與安裝圖集(上冊)2002年1月第一版不好意思,,本源文件就不齊全!??!哪位朋友有更加齊全的版本,請上傳并通知我?。,?!中策http://bbs.co188.com/thread-9047972-1-1.html

  • 10kV及以下供配電設計與安裝圖集(下冊)

    本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-17 15:02 編輯 10kV及以下供配電設計與安裝圖集(下冊)24.5M上中下三本,,2002年第一次出版時售價670元

  • 10KV及以下供配電設計與安裝圖集(中)

    10KV及以下供配電設計與安裝圖集(中)

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范?

  • 10kV,、35kV電力電纜的參數

    各位大俠,有誰知道10kV,、35kV電力電纜的參數,,例如3×300、3×240,、等各型號電力電纜每米的電容量,,電感,電阻等等,。不勝感激,!

  • 電力電纜的選擇,,安裝,處理故障

    低壓電纜故障的解決方法 在我國電力電纜較普遍使用是上世紀60年代以后,,等級有限,,使用范圍較窄,當時為解決電纜故障,,科研人員研制生產出了以“沖閃法”為原理的電纜故障測試儀,。 絕大多數電纜在故障點處都有十分明顯的燒焦損壞現象。故障點在電纜外皮沒有留下痕跡的情況,,十分罕見,。 所帶負載變化較大,而且往往相間不平衡,,容易發熱,,由此引發的故障多為常見,。 多種測試方法集于一身,相互驗證結果,,以確定故障點的唯一性,。 體積小、重量輕,、單人輕松操作,,沒有輔助設備。⒊采用電池供電,,適宜野外工作,,不用打火放電。 電纜的路徑查找(可以確定在30公分之間),、埋深探測,、故障點定位同步完成,效率高,。 對故障點的確定,,儀器有直觀顯示,不需要作波形分析,。 不受地下情況(如電纜的分叉,、打捆、接頭扭曲等)影響,,像探地雷一樣,,點對點去查找故障點,定位誤差在十幾公分以內,,相當準確,。 不受路面情況影響,如:地磚,、綠化帶,、水泥路面等。

  • 暖通空調各種設備安裝圖集

    圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <

  • 09S305衛生器具安裝圖集

    圖紙簡介: CAD版09S305衛生器具安裝圖集,供大家參考 投稿網友: hyinhang 上傳時間: 2013-08-09 圖紙省份:

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋,??請問下怎么個折算法呢,,穿管載流量=空氣中載流量打8折,?

  • 配電箱的選型與安裝圖集

    獻給有需要的哥們,,不用謝了

  • 10kV電力電纜與控制電纜的距離

    本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架,。設備位于地面,,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備,??刂坡窆艿奈恢门c10kV電纜支架很近(約50mm),,請問是否滿足規范要求,?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,,是否可采取其他措施,?謝謝各位!