10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝,、外力破壞三大類,。
共四張,,基本介了施工過程
從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,,分析應該是接地裝置接地電阻過大,,影響避雷器正常工作,,線路落雷后無法得到有效釋放,,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,,造成絕緣介質燒損,,造成以上現象,。
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
歡迎大家使用!
如何確定電纜終端頭的數量?在看主接線圖的時候,,是不是就可以看出來電纜終端頭的數量,?電纜終端頭和中間頭有什么區別,?分別在什么地方用?
一根電纜400V電壓,,是3+1的,,電纜頭就用普通的熱縮管套一下,,它的終端電纜頭制作費用應該怎么計???定額上是以一個電纜頭計費,,“一個”是指一根電纜的一端還是指一根電纜一端中的一根線的頭,?
我們工地的23層住宅用4條4*120電纜上,各層表箱用絕緣穿刺線夾從電纜出線,,但會審中(經驗尚淺,哈哈)都沒考慮到電纜終端頭的處理,。問過設計院,,回復將電纜直接接到末端電箱(120電纜變16線進箱),我也想過用高壓的終端頭處理(好象是五頭的),。各路大哥如果有處理過此問題,,麻煩指點下小弟。謝謝?。,。?kiss:
110KV穿墻套管與電纜終端頭
35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火
本人接手一個示范工程,,甲方要求嚴格且規范,,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來,?
(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,,型號是否相配,,檢查并確認電纜有無潮氣后,,檢查電纜,。(2)切除多余電纜,,根據現場情況決定電纜長度,。(3)剝除護層。(4)焊接接地線,,將接地線焊接在鋼帶上,。(5)填充三叉口及繞包密封膠,。 (6)安裝三芯分支護套,,將護套套入根部,,從中部開始收縮,,先往根部,再往指部,。(7)剝銅 帶和外半導電層,,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,,嚴禁損傷主絕緣,,清除干凈半導電層。(8)安裝應力管,,管口端部分支套對接后熱縮,。(9)安裝接線端子,。(10)安裝絕緣管,。(11)安裝密封管,。(12)核相后安裝相色管。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程,、配電工程,、電纜施工,、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至會造成大面積停電,、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛
各位仁兄:有誰知道無鹵電纜終端頭的套項目,我個人認為定額中普通的熱縮和干包都不能完全的包括實實際施工內容,,如果套澆注式的還不是那么準確,,各位幫幫忙
110kV電纜終端頭受潮的處理.pdf
這個電纜終端頭為什么會這樣,,請高人指點,。是否是雷電過壓放炮,還是什么別的原因,?
10kv冷縮電纜終端頭
10kv冷縮電纜終端頭專題,,為您提供10kv冷縮電纜終端頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv冷縮電纜終端頭 相關的專業交流討論,,更多10kv冷縮電纜終端頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題