  • 請教10kV電纜設設計,、安裝?

    請教10kV電纜設設計,、安裝,?現有一2。7km長電纜線路,,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜,。1、如何分段保證施工,?2,、轉角工井、直線工井尺寸如何放???請同行朋友指點了 謝謝先了

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖

    10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖,鐵件加工,。

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,,使用這種電纜,,因其故障幾率低、安全可靠,、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,,檢修難度較大,,危險性也大,因此在安裝,、敷設時應特別加以注意,。

  • 10kV電纜工程之電纜終端接頭設計及制作安裝

    1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求

  • 【請教】10kV電纜采用單芯電纜安裝容易出問題,?

    請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題。問題提出:1,、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,,安裝容易出問題,。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題,。問題:1,、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動,?2,、設計上有無其他因此引起的重大改變。3,、成本上大概增加多少,?

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 10KV內饋調速電機的安裝

    請問有誰知道一臺10KV,630KW,1000RPM的內饋調速電機的安裝需要注意什么問題及具體的工作量是什么?調試工作量?哪里有這方面的生產廠家?