  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,,上面灰塵也不多,。清理后重新加了一層熱縮管,。當時投入運行正常了??蛇^了一段時間又出現放電聲了,,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理,。請教各位高手指點,。謝謝了。

  • (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,,按圖片中數字標注的部位,討論其大?。ㄩL短)的優缺點,,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節,。偶先提個頭,,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,,至少需40毫米以上,,6的部位(應力管)需蓋住5的部位,;再提個問題,,F(xiàn)部位的長度有什么講究,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少,?

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 10kV電纜頭加工,,制作工藝

    網絡資源,,大家共享!1/9,每個都是獨立的

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,,燒壞,。求原因。

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    一臺變壓器檢修,,但進線分接箱里有多條出線,,要停電影響面太大。所以想請教各位,,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過,?

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦,?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,,該怎樣處理,,請高手幫助解答,謝謝,!

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,,不知會不會對接頭的壽命造成影響,?

  • 關于電纜的各種型號和表示方法

    一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員,!

  • 什么型號的電纜能承受---,?

    什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,。》浅8兄x

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 變電站10kV電纜頭施工管理標準

    本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作,。

  • 關于電纜的型號和規格的解析?,?

    問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎,??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,??這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適?,?謝謝,,麻煩告知!,![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知,。

    10KV高壓電纜頭燒毀,,原因不知,。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的,。變壓器為SCB9 400KVA干變,,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),,進線斷路器也未設置定值,;低壓側為MNS抽屜柜,,進線框架斷路器為W1-2000A,,為整定;電氣抽屜配置塑殼,,下級為XL-21動力柜,,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開),。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),,發生事故。因高壓側為設置定值,,導致上級電路變電站接地跳閘,。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了),。電氣抽屜內塑殼未燒毀,,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知,。運行環境:為高速隧道內配電房,,空氣污濁,灰塵附著嚴重,。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,,燒毀電纜,。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,,討論其大小優缺

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~