我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,,這是我買電纜冷縮頭得的,,希望能給同行們有所幫助,。
電纜冷縮頭與熱縮頭
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
希望對大家有幫助
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
全冷縮電纜頭制作
單位接了幾公里電纜敷設工程,,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹,。小弟在此謝過,!
知識點:三芯電纜
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
1,、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用?查了些資料,,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。
甲方摳門的要死,,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的,。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,,小區用的
我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1、我可
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。